电压互感器(PT)本质上是一种变压器,变比测试仪能测普通变压器,测 PT 当然也没问题。但 PT 的使用场合决定了它有自己的测试特殊性——接线方式不同,判断标准更严,极性还是必测项。
接线差异:只用两对夹
测三相变压器时,高低压侧各要接黄绿红黑四根测试线。测 PT 时只用高压侧黄、黑两根,和低压侧黄、黑两根,其余绿色、红色测试线悬空放好不接。这是 HZTTR80A 说明书明确规定的,不是可以省略的建议。PT 一次侧是单相高压,二次侧是标准 100V(或 100/√3V),接成单相测量是正确做法。
精度要求更高
普通配电变压器变比误差允许 ±0.5%,但 PT 作为计量和保护的基准源,对精度要求严格得多。0.5 级 PT 允许误差 ±0.5%,0.2 级 ±0.2%,0.1 级 ±0.1%。仪器测量精度必须优于被测 PT 的准确级别,否则测出来的数据没有意义。HZTTR80A 在 80V 档、变比 500 以内时精度达到 ±0.1%,能满足大多数现场 PT 变比核查需求,但如果要检定 0.05 级或更高精度的 PT,需要确认仪器精度是否满足。
极性是必测项,不是可选项
这是 PT 测试和普通变压器测试最本质的差别。变压器变比测试通常关注变比是否符合铭牌,对极性要求相对宽松;而 PT 的极性直接决定了与之配套的继电保护装置能否正确判断电流方向。极性接反的 PT,在电力系统发生故障时,保护装置可能误判方向,导致该跳的不跳、不该跳的跳——这是严重的安全隐患。
HZTTR80A 具有 PT 变比和极性测试功能,一次接线同时给出变比值和极性判断结果。极性确认正确(同极性或反极性与铭牌标注一致),才算完整通过 PT 的入网验收测试。
角度精度同样有保障
仪器角度测量精度 ±0.2°,分辨率 0.01°,对 PT 相位差的判断足够精细。


客服
小程序
公众号