设备安全系统 点击:16 | 回复:0



宝贝猫

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:74帖 | 372回
  • 年度积分:147
  • 历史总积分:2085
  • 注册:2002年3月25日
发表于:2026-06-18 14:15:28
楼主

      现在机械设备要求具备必要安全保护措施:安全门检测、急停按钮等(每个设备具备两幅触点),连锁断开主电、检测并进行声光报警。现场发现有一批国产设备,连锁继电器线圈居然是220VAC,连锁线路也就是220VAC,检测线路由PLC系统统一24VDC,前几年没发现什么问题,最近发现一个急停按钮一副检测触点通断失效,顺带把对应PLC输入点烧坏了,明明换个急停按钮触点就好,现在还搭上一只PLC模块(集成CPU)。国外进口设备安全连锁继电器一般是24VDC,检测回路也是24VDC,这种安全设备坏了不会烧坏PLC输入点。大家检查检查你们设备安全设计电路吧,也许也有这种情况。