一、总原则(牢记)
气体表(防积液):装在高处/上侧,坡向低处排水;引压/表体只进气、不存液。
液体表(防积气):装在低处/下侧,坡向高处排气;表体始终满液、不存气。
二、水平管道(常用)
✅ 气体/蒸汽流量计(防积液)
位置:管道上半部(10°~45°),避开底部积液区。
坡度:管段1%~2%坡向下游低处,低点设疏水阀/排液口。
禁忌:严禁装在水平管最低点;差压类取压口开在上半周。
✅ 液体流量计(防积气)
位置:管道下半部(45°~90°),避开顶部积气区。
坡度:管段1%~2%向上坡,高点设自动排气阀。
禁忌:严禁装在水平管最高点;电磁/涡轮必须满管。三、垂直管道(高低位差常用)
✅ 气体/蒸汽(防积液)
流向:自上而下(液滴靠重力流走,不进表)。
位置:流量计装在垂直管上部,下方留排液段+疏水阀。
✅ 液体(防积气)
流向:自下而上(必选),满管+气泡被带走。
位置:流量计装在垂直管下部,上游低点进液、上游高点排气。
四、高低位管道(跨楼层/台地)关键做法
1)气体表(防积液)
高→低:流量计设在高位段,下坡管低点连续疏水。
低→高:流量计设在低位上升段,表前设气液分离器,液排回低处。
引压管:变送器高于取压口,1:10坡度坡向工艺管,冷凝液回流。
2)液体表(防积气)
高→低:流量计设在低位段,上游高点强制排气,避免“气塞”。
低→高:流量计设在低位上升段,自下而上满管,高点排气。
引压管:变送器低于取压口,1:10向上坡度,气泡排至高点集气器。
五、各类仪表要点(快速对照)
电磁(液体):必满管;水平装中下部、电极水平;垂直下进上出。
涡街(气/液/蒸汽):气体上侧、液体中下部;气体自上向下、液体自下向上。
差压/孔板(气/液/蒸汽):气体取压上半周、引压上坡;液体取压下半周、引压下坡。
超声(液体):外夹装中下部;避开顶部积气、底部沉渣。
科氏质量(通用):水平优先;气体防低点积液、液体防高点积气。
六、现场“四防”措施
防积液(气体):坡度+疏水阀+气液分离器+伴热保温。
防积气(液体):满管+高点排气阀+表前集气包+背压控制。
直管段:前≥10D、后≥5D,远离弯头/阀门/泵口。
引压管:短而直、无袋形;气体坡向工艺管、液体坡向仪表。


客服
小程序
公众号