电缆过载发热、母线接头高温起火一直是配电运维老大难,传统点式测温漏测多、强电磁环境不准,安科瑞分布式光纤测温(DTS)系统凭借拉曼散射测温技术,实现线缆全线路连续测温、隐患精准定位。
一、分布式光纤测温原理
激光器产生大功率的光脉冲,当激光在光纤中发生散射后,携带有温度信息的拉曼散射光将返回到光路耦合器中,光路耦合器不但可以将光脉冲直接耦合至传感光纤,而且还可以将散射回来的不同于发射波长的拉曼散射光耦合至分光器。分光器由两个不同中心波长的光滤波器组成,分别滤出斯托克斯光和反斯托克斯光,两路光信号经过接收机进行光电转换和放大,然后由数据采集单元进行高速数据采样并转换为数字量,最后经过对信号进一步处理,用于温度的计算。
二、产品硬件参数与选型配置
测温主机参数
两款主机统一采用 DC24V 供电,标配 RJ45 以太网、2 路 RS485、RS232、8 路继电器输出接口,可外接火灾报警控制器,硬件通过全套 EMC 电磁兼容测试,适应潮湿、强电磁、粉尘等恶劣工况。
检测报告
注:配套三类铠装光缆:母线专用 GQ03A、电缆专用 GQ03B、埋地防腐 GQ05,304 铠装耐弯折。
三、核心功能
报警功能:定温报警、区域温差报警、温升过快报警、断纤报警、装置异常等报警
可视化显示功能:显示全程分区图、温度分布曲线以及重点监测点的温度随时间变化曲线
查询功能:历史数据的查询、显示;可在系统图上直接查询设备信息、运行参数、统计信息等
分析功能:历史趋势显示,对未来趋势进行评估,提供检修参考信息
四、典型应用场景
建筑配电领域:母线槽、低压电缆测温
广泛用于高层写字楼、综合商业体、医院、数据中心配电房母线槽与电缆桥架测温,光缆沿母线外壳接缝处缠绕敷设,重点监测母线接头过热隐患。某高层写字楼项目依托 Acrel-EMS 平台实现整栋建筑配电母线分区温度在线管控。
市政基建:隧道、管廊高压电缆测温
城市电力隧道、地下综合管廊高压电缆全线布缆,光缆沿电缆外表 S 型铺设,精准监测电缆过载、绝缘老化发热,某隧道项目配置 2 台 DTS100 主机、4500m 电缆专用光缆,接入电力运维云平台远程值守。
工矿石化行业
1)输煤皮带:光纤平铺于皮带机架,监测皮带摩擦起火隐患;2)油气仓储:储罐环形空间、输送管线、防溢区布缆,依靠温度变化监测介质泄漏;3)煤矿井下:井下线缆、皮带运输机全段测温,满足井下防爆安全规范。
新能源、变电站
光伏电站集电电缆、储能电池仓、主变室高压线缆测温,变电站电缆夹层、桥架全线温度监测
五、现场施工与调试方案
施工规范
光缆敷设最小转弯半径≥20cm:母线槽光缆接缝处局部绕圈,直线段平直固定;单根电缆光缆顺线缆直线捆扎;电缆沟多根线缆采用 S 型布放提升覆盖范围;光缆端头做绝缘防护,信号端与主机尾纤熔接。
两种调试标定方式
(1)米标单点标定:现场对目标测点局部加温,主机读取温升对应米数,在 EMS 系统绑定对应设备点位,现场光缆挂牌标注点位名称;
(2)分区批量标定:整段光纤平均拆分若干监测分区,平台读取各分区最高温度,按区域绑定楼宇 / 设备分区信息,适合整段母线批量管理。
调试时主机通过网口连接上位机软件扫描光纤总长,实测长度与扫描长度偏差过大时排查熔接与布线故障,整改至参数匹配。
六、总结
安科瑞 DTS 光纤测温系统,可以实现远程在线查看温度、异常报警弹窗推送,项目投运后有效提前消除多起线缆过热隐患,大幅降低配电火灾运维风险。依托完善国标合规设计、成熟落地案例,系统现已成为配电、工矿、市政基础设施防火测温优选方案。