作业前办理工作票,划定独立试验区域并设置围栏、警示标识,禁止无关人员进入。检查发生器、连接线、被测设备外观完好,核对仪器在校验有效期内。根据试验方案选定合适档位与输出电流,配齐绝缘靴、绝缘手套等防护用具。确认被测设备已完全停电、验电并可靠接地,彻底释放残余电荷,排查周边杂物,保证作业空间通畅。
严格按照接线图纸施工,先连接被测设备端,再接发生器输出端。区分电流主线与测量线,接线端子拧紧压实,保证接触良好,线缆排布整齐,避免交叉缠绕、挤压破损。接线完成后再次复核回路,确认无错接、短接、虚接问题,二次测量回路与主回路做好隔离,防止高压窜入。
接线核查无误后,操作人员站在绝缘垫上,专人监护后方可合闸送电。先空载试运行,观察仪器仪表、指示灯状态是否正常。缓慢平稳调节输出电流,逐步升至试验设定值,严禁一次性满负荷输出。按照试验要求保持通流时长,全程紧盯电流、温度等参数,发现异常立即降流停机。
试验结束后,先将输出电流逐步调至零位,再切断设备电源。等待设备、线缆充分降温后,依次拆除接线,遵循 “先拆负载端、后拆主机端” 的顺序。整理线缆与设备配件,清理作业现场,撤除安全围栏及警示标志。完整记录试验数据、环境条件及设备状态,做好现场交接。