流程制造的生产过程,物料在管道和设备中连续流动,操作工无法直接“看到”生产过程,只能通过仪表数据来感知和控制。过程控制水平的高低,直接决定了产品质量的稳定性和生产的经济性。
过程控制的核心是让系统在扰动下自动维持稳定,减少人工干预。
开环控制与闭环控制
开环控制是设定一个值,系统执行,不检测结果。例如定时定量投料,不管实际反应情况如何。开环控制的缺点是无法应对干扰,偏差出现后不会自动纠正。
闭环控制是检测实际值,与设定值比较,根据偏差自动调节。例如温度控制器检测实际温度,偏差大了就加大加热功率。闭环控制能自动纠正偏差,是流程自动化的核心。
闭环控制的四个要素
被控对象是需要控制的设备或过程,如反应釜。传感器是检测被控变量的仪表,如温度计。控制器是比较设定值与实际值、计算控制信号的装置,如PID控制器。执行机构是执行控制指令的装置,如调节阀。这四个要素缺一不可,任何一个出问题,控制回路就无法正常工作。
单回路控制
最简单的控制结构。一个传感器、一个控制器、一个执行机构,控制一个被控变量。
示例:反应釜温度控制。温度计检测釜内温度,PID控制器比较设定温度和实际温度,输出信号调节蒸汽阀门开度。适用于被控变量与其他变量关联不强的场合。
串级控制
两个控制器串联使用。主控制器的输出作为副控制器的设定值。
示例:反应釜温度-夹套温度串级控制。主回路控制反应温度,副回路控制夹套温度。副回路响应快,能提前消除干扰。适用于被控对象滞后大的场合。
比值控制
保持两个或多个流量按固定比例。
示例:A物料和B物料按3:1的比例进料。A流量变化时,B流量自动跟随调整。适用于需要精确配比的场合。
前馈控制
检测扰动,提前调整,不等偏差出现。
示例:精馏塔进料量变化时,前馈控制器直接调整回流量,提前稳定塔顶温度。适用于可测量的主要扰动。
PID是过程控制中最常用的控制器。参数整定是控制系统投用的关键步骤。
三个参数的作用
比例(P)根据偏差大小调节,调大的效果是响应快但可能振荡。积分(I)消除稳态偏差,调大的效果是消除静差但可能超调。微分(D)根据偏差变化率提前调节,调大的效果是抑制振荡但对噪声敏感。
经验整定法
先调P:将I设到最大(积分作用最弱),D设为0。逐渐增大P,直到系统开始振荡,然后P减半。
再调I:逐渐减小I(增强积分作用),直到消除静差,但系统不振荡。
最后调D:逐渐增加D,抑制超调和振荡。很多回路不需要D,设为0即可。
整定后的验证
设定值阶跃变化,观察响应曲线。快速到达、无振荡、无静差,静差在允许范围内即可。
PID参数不是一劳永逸的。设备老化、工艺变化、产品切换后,可能需要重新整定。每年至少检查一次关键回路的控制效果。
控制系统投用后,需要持续维护才能保持良好性能。
仪表维护
控制系统的“眼睛”是仪表。仪表不准,控制器再好也白搭。关键仪表按周期校准,校准记录存档。仪表故障及时处理,不能“带病运行”。冬季伴热检查,防止取压管冻结;定期吹扫,防止取压管堵塞。
阀门维护
控制系统的“手脚”是阀门。阀门不灵,控制器指令无法执行。定期检查定位器响应是否正常,阀杆动作是否灵活,气源是否清洁,密封是否有泄漏。常见问题:阀芯磨损导致关不严,定位器死区导致响应滞后,气源含水导致阀杆锈蚀。
控制器维护
定期检查控制回路是否在自动状态,PID参数是否仍然合理,执行机构是否与控制器输出一致。常见问题:操作工把回路切到手动就忘了切回自动;PID参数因工艺变化已不再适用;控制器输出与阀门实际开度不对应。
控制系统的报警是操作工的第一道防线。但很多企业的报警管理存在严重问题。
报警泛滥
温度波动一下也报警,压力瞬时波动也报警。一个班次几百条报警,操作工被淹没在报警中,真正重要的报警反而被忽略。
报警参数设置原则
每个报警必须有意义,必须可行动(actionable)。报警限设置在工艺边界以内,留有足够响应时间。区分报警和提醒:关键偏差才报警,一般偏差只记录不报警。设置报警延时:偏差持续N秒后才触发报警,避免瞬时波动误报。
报警响应
报警出现后,操作工必须确认。超时未确认,系统自动升级通知班长。报警处理过程记录在案,用于后续分析。
报警分析
每月分析报警数据:哪些报警最频繁、原因是什么、有没有重复报警、报警响应时间是否合理。用分析结果驱动报警参数优化。
楼主最近还看过