高温蒸汽工况选用涡街有哪些注意事项? 点击:3 | 回复:0



利亚仪表

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:88帖 | 0回
  • 年度积分:234
  • 历史总积分:314
  • 注册:2025年12月19日
发表于:2026-05-15 10:19:06
楼主

一、选型选型硬性要求

1. 温度等级

饱和蒸汽/过热蒸汽优先选高温一体散热型/分体式

 ≤250℃:一体高温涡街

 250~450℃过热蒸汽:必须分体式,表头远离高温本体

2. 压力等级

公称压力PN25/PN40起步,高压蒸汽选PN63,预留1.3倍耐压余量

3. 介质适配

纯蒸汽可用,严禁带大量水滴、煤粉、焦油杂质,易砸坏探头、震坏旋涡发生体

4. 防爆标配

锅炉房、密闭厂房按区域等级选Ex d IIC T6,防护IP65以上

5. 材质

测量管、发生体:304/316L不锈钢,高温蒸汽禁用碳钢

二、安装核心禁忌(蒸汽常出错)

1. 直管段严格达标

 上游≥15D,下游≥5D

 前端禁止紧接弯头、阀门、减压阀、节流孔,减压阀后至少留20D距离

2. 安装姿态

 饱和蒸汽优先水平安装,探头侧装,避免凝水浸泡探头

 垂直安装:蒸汽必须自下而上走,杜绝凝水积在探头处

 严禁倒装、斜装偏大角度

3. 散热隔热重中之重

 一体表头:与管道之间加长散热筒,严禁表头紧贴高温管道、保温层包住表头

 分体式:传感器就地装,二次显示表头引至阴凉常温区域,信号线用高温屏蔽线

4. 防震动

 远离水泵、风机、压缩机、蒸汽主管振源

 管道加装固定支架,流量计本体禁止承受管道拉力、热膨胀应力

 振动大现场加装减震支座,否则直接跳数、无流量、乱跳

5. 凝水处理

 饱和蒸汽管道最低点装疏水阀,及时排冷凝水

 流量计前后避免存水弯,防止水锤冲击损坏涡街探头

6. 保温要求

测量管道正常做蒸汽保温,表头、散热段绝对不能包保温棉

三、布线与防爆接线

1. 蒸汽高温区域电缆选用耐高温屏蔽电缆

2. 防爆格兰头密封压实,禁止裸露进线、私改接线口

3. 屏蔽线单端接地,远离动力电缆,不与电机电源线同管敷设

4. 隔爆型绝对禁止热态、带电开盖调试

四、参数设置与使用注意

1. 必须准确输入:蒸汽温度、压力,自动补偿密度,不然流量严重偏小/偏大

2. 小流量切除合理设置,消除蒸汽低频震动产生的假流量

3. 开机投运:缓慢升温升压,严禁瞬间高温高压冲击

4. 长期停用先排净管道凝水,再预热投用

五、常见故障规避

 示数波动大:直管段不足、管道震动、凝水冲击

 有蒸汽无流量:探头高温老化、表头离热源太近、接线高温脱焊

 零点漂移:高温热辐射干扰、未做温度压力补偿

 探头损坏:水锤、杂质冲刷、长期超温

六、不适合用涡街的蒸汽场景

1. 压力波动剧烈、频繁启停蒸汽管路

2. 湿饱和蒸汽带水量极大

3. 小管径+超高温度近距离减压阀后端

4. 强振动锅炉房密集管廊




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师