一、介质温度变化的影响
1. 对压力传感器
温度升高 → 介质体积膨胀 → 压力偏高
温度降低 → 压力偏低
高温还会让传感器零点漂移、测量不准、寿命变短
2. 对流量传感器(如涡街、电磁、差压)
温度变 → 介质密度、黏度变 → 流量显示不准
气体:温度升高,密度变小,显示流量偏小
液体:温度高,黏度低,压损变小、流量略偏大
3. 对液位传感器
液体热胀冷缩 → 没加液但液位显示升高
温度影响密度 → 压力式液位会算错高度
4. 对传感器本身
温度超出工作范围 → 漂移、误差大、死机、输出乱跳
低温可能反应慢,高温可能烧坏芯片
二、介质压力变化的影响
1. 对流量测量
气体最明显:压力升高 → 密度变大 → 同样体积流量,实际质量更多
只测体积不补偿压力 → 测量误差很大
2. 对液位(压力式/差压式)
罐内有压力(不是敞口) → 压力直接叠加 → 液位显示偏高
压力波动 → 液位跳动、不稳定
3. 对传感器本身
超压 → 膜片变形、永久损坏、零点飘移
压力剧烈波动 → 信号抖动、测量不稳、易坏
三、总结
温度变 → 密度、体积、黏度变 → 压力/流量/液位不准
压力变 → 气体密度变、液体受力变 → 流量、液位不准
温度/压力波动大 → 传感器漂移、抖动、误差大、易坏
工业上要准确,通常要温度补偿、压力补偿