仪表引压管堵塞、积液怎么处理? 点击:5 | 回复:0



利亚仪表

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 0回
  • 年度积分:177
  • 历史总积分:257
  • 注册:2025年12月19日
发表于:2026-04-14 15:47:33
楼主

1. 先停表、泄压、断电,确保安全,禁止带压拆卸。

2. 检查堵塞位置:一次阀、根部、导压管、三阀组、变送器接口最容易堵。

3. 轻度堵塞:

 打开排污阀,用干燥压缩空气/氮气反向吹扫。

 或用软钢丝、通针轻轻疏通,避免损伤管道。

4. 重度堵塞:

 拆下引压管,用清洗液/溶剂冲洗(根据介质选,严禁混用)。

 蒸汽、粘稠介质可适当伴热融化堵塞物。

5. 疏通后重新排气、排污、校验零点,再投运。

二、引压管积液处理

1. 积液危害:造成差压失真、零点漂移、测量波动。

2. 处理步骤:

 关闭三阀组,打开排污/排气阀排净积液。

 液体介质排液,气体介质排气。

3. 预防积液:

 引压管保持1:10~1:20倾斜,向工艺管道方向下坡。

 气体测量:变送器装在管道上方;液体测量:变送器装在管道下方。

 必要加装集气器、沉降器、冷凝罐、隔离罐。

4. 排完后重新校准零点,恢复投运。

三、日常预防(关键)

 定期排污、排气、巡检

 引压管保温伴热,防凝防堵

 保持合理倾斜,避免U型、死弯

 易堵介质加装过滤器




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师