1. 先停表、泄压、断电,确保安全,禁止带压拆卸。
2. 检查堵塞位置:一次阀、根部、导压管、三阀组、变送器接口最容易堵。
3. 轻度堵塞:
打开排污阀,用干燥压缩空气/氮气反向吹扫。
或用软钢丝、通针轻轻疏通,避免损伤管道。
4. 重度堵塞:
拆下引压管,用清洗液/溶剂冲洗(根据介质选,严禁混用)。
蒸汽、粘稠介质可适当伴热融化堵塞物。
5. 疏通后重新排气、排污、校验零点,再投运。
二、引压管积液处理
1. 积液危害:造成差压失真、零点漂移、测量波动。
2. 处理步骤:
关闭三阀组,打开排污/排气阀排净积液。
液体介质排液,气体介质排气。
3. 预防积液:
引压管保持1:10~1:20倾斜,向工艺管道方向下坡。
气体测量:变送器装在管道上方;液体测量:变送器装在管道下方。
必要加装集气器、沉降器、冷凝罐、隔离罐。
4. 排完后重新校准零点,恢复投运。
三、日常预防(关键)
定期排污、排气、巡检
引压管保温伴热,防凝防堵
保持合理倾斜,避免U型、死弯
易堵介质加装过滤器