一、常见、容易解决的
1. 流量低于仪表下限(小信号切除)
很多流量计(电磁、涡街、涡轮等)会把很小流量直接显示为0
管道流速太低、管径太大,实际有流但没达到启动流量
2. 显示单位/量程设置错误
单位被设成 m³/h 但实际是 L/min,数值被“吃掉”
量程设得过大,正常流量在表头看来≈0
3. 仪表供电/信号问题
瞬时流量显示0,但累计还在走:多为显示或通讯问题
完全不动:可能供电不稳、模块故障
二、与安装、介质相关
4. 电磁流量计:介质不导电/空管/电极污染
介质是油、纯水、有机溶剂 → 电磁流量计测不出
电极结垢、绝缘 → 信号为0
5. 涡街流量计:无旋涡信号
流速太低不产生旋涡
探头被杂物、泥垢包裹
前后直管段不够,流场乱
6. 平衡流量计/孔板等差压类
引压管堵塞、漏气
三阀组操作错误
差压变送器未开方、量程错 → 显示0或接近0
7. 涡轮/转子流量计
叶轮卡死、有杂物缠绕
轴承损坏不转 → 有流无显示
三、判断方法
1. 看累计流量是否增加:
累计涨、瞬时0:多为小信号切除/设置问题
累计也不动:传感器或硬件问题
2. 看仪表报警:空管、流量低、故障、通讯异常
3. 对比同管线其他表/手动估算流速


客服
小程序
公众号