JZ-UHZ精正磁翻板液位计远传变送器怎么归零:

1、在容器满时,关闭液位计阀门。使之为满量程。

2、串万用表的mA档,调变送器上量程电位器S,使之输出为20mA.

3、打开液位计的排污阀,使之为0.

4、调变送器上零位电位器Z,使之输出为4mA。

5、如果装有排空阀,拆了排空阀,关闭排污阀。往里灌被测介质至一半。串万用表,测得12mA.如不是12mA,可以调整零位电位器Z。使之为12mA
以上步骤反复几次,直到4mA,12mA,  20mA无误差为止。

也可以在8mA,   16mA位置上调试,点数越多越精确,也不会出现线性或非线性误差