蒸汽流量计冷凝罐安装要点
1. 高度必须一致
两个冷凝罐(正、负压侧)顶部必须在同一水平面
高度差会直接带来固定测量误差
2. 必须装在同一侧
冷凝罐要都装在管道上方
不能一边上、一边下,否则液位不平衡
3. 冷凝罐要高于仪表
冷凝罐位置 高于变送器
保证冷凝水能自然回流,不积在仪表里
4. 导压管要有坡度
导压管向冷凝罐向下倾斜 1:10~1:20
让冷凝水自动流回罐里,不堵管
5. 先灌满冷凝水再投用
投运前必须先灌满冷水
避免高温蒸汽直接冲击仪表
6. 防止气堵、水堵
投用前排净空气
运行中定期检查:罐内液位要稳定
7. 保温与伴热
室外、冬天要保温
极寒地区需伴热,防止冻裂、冻结
8. 介质方向别装反
冷凝罐接口、导压管不能接反正负压
接反会流量反向、读数异常
一句话总结
冷凝罐等高、同高、同侧、略高于仪表,导压管下坡,先灌冷凝水,保温防冻。