电磁流量计 法兰安装注意事项
1. 流向不能装反
阀体箭头必须与介质流动方向一致
装反会测不准、甚至无流量
2. 必须保证满管
不能装在管道最高点(易积气)
不能装在垂直向下、开口流出的位置
推荐:水平安装 或 垂直向上流
3. 前后直管段要够
前直管段:≥5D
后直管段:≥3D
前面避开弯头、三通、阀门、变径
4. 法兰、垫片要同心
垫片不能凸入管道内
内径与管道、流量计内径保持一致
偏心、突出会造成涡流、干扰测量
5. 螺栓对角均匀拧紧
按对角顺序分次拧紧
不要单边死紧,避免法兰变形、泄漏
不要强行对正管道,避免应力损坏传感器
6. 接地必须做好
电磁流量计必须单独可靠接地
接地电阻<10Ω
不能与变频器、电机共地
非金属管道要加接地环
7. 避免气泡、空管
测量管内必须始终充满液体
有空泡、半管会跳数、不准、报警
8. 密封面清洁
法兰面无毛刺、焊渣、铁锈
密封圈无破损、无老化
简单记:
方向对、满管装、接地好、垫片正、直管够、无应力