防水压力变送器怎么选型
WH131-FS防水型压力变送器是一种能在潮湿、淋雨、喷淋、甚至长期浸泡环境下稳定测量压力的工业传感器,主要用于液体压力、气体压力的监测与控制。主要是测量户外或者水下管道的压力,例如水下机器人的配套压力监测
· 格式:0~XX kPa / MPa
· 选法:
o 实际最大压力 × 1.5~2 倍
o 例:水压最高 0.6MPa → 选 0~1.0MPa
· 常用量程:
o 低压:0~10kPa、0~100kPa、0~0.6MPa
o 中压:0~1.0MPa、0~1.6MPa、0~2.5MPa
o 高压:0~4.0MPa、0~6.0MPa、0~10MPa 以上
· 4~20mA 模拟量(最常用,接 PLC、变频器、数显表)
· RS485 Modbus(数字信号,多台组网)
90% 工况直接选:4~20mA
· 常规:DC24V
· 一定要确认:PLC / 控制柜有没有 24V
· IP65:防喷水、防雨淋
· IP67:可短时浸泡
· IP68:可长期浸泡在水里(水池、深井、水下管道)
建议:户外 / 潮湿 / 水下 → 直接选 IP68防水等级的产品(例如东方万和仪表WH131-FS防水型压力变送器可以在水下200米正常工作)
最常用:
· M20×1.5(工业标准)
· G1/2、1/2NPT(进口 / 欧美设备)
· 特殊:法兰安装、卫生快装
不确定就选:M20×1.5
· 高端:0.1%FS、0.2%FS
· 工业通用:0.25%FS(足够用)
· 水处理、供水、消防:0.5% 完全够用
· 常温水 / 气:-20~80℃
· 高温水 / 蒸汽:120℃、150℃、200℃ 要选高温型
· 低温:-40℃ 也要特殊型号
· 清水、污水:316L 不锈钢
· 弱酸弱碱:316L + 氟橡胶
· 强腐蚀:哈氏合金、钛合金(特殊定制)
你发给厂家一句话就能报价:
防水压力变送器,量程 0~1.0MPa,输出 4-20mA,DC24V,IP68,M20×1.5,316L,常温
WH131-FS 是一款IP68 级全防水、高精度的工业型防水压力传感器,专为长期浸水、潮湿、露天、水下工况设计,采用智能芯体与全密封工艺,适合水下机器人、户外管道、消防、水利、深井液位等场景。
· 只是户外淋雨、潮湿环境:选 IP65 / IP67 即可
· 要长期泡在水里、深井、水池、水下管道:必须 IP68
· 很多厂家标 “防水”,实际只防溅水,一定要问清:能不能长期泡水
·
真正防水看这 3 点:
1. 接头是否防水
o 普通航空插头不防水 → 必须用防水接头 / 一体化电缆
2. 壳体是否全密封灌胶
o 电路板灌胶 = 防凝露、防潮气、防蒸汽
3. 压力芯体是否隔离密封
o 防水传感器必须是隔离膜片结构,不能用普通通孔芯体
· 实际最大压力 × 1.5~2 倍
· 例:水压经常 0.4MPa → 建议选 0~0.6MPa 或 0~1.0MPa
· 不留余量容易:冲击过载 → 损坏传感器
· 常温水:-20~80℃ 通用型即可
· 热水、蒸汽、高温管道:必须选高温型(120℃/150℃/200℃)
· 温度选错直接:漂移大、不准、烧坏
· 清水、污水:316L 不锈钢
· 弱酸弱碱:316L + 氟橡胶密封圈
· 强腐蚀、海水:钛合金、哈氏合金
· 材质不对 = 腐蚀、渗漏、报废
· 接 PLC、控制柜、数显表:4~20mA(最稳、最常用)
· 多台联网、物联网:RS485 Modbus
· 尽量别用 05V/010V:潮湿环境易干扰
· 标准工业螺纹:M20×1.5
· 英制常用:G1/2、1/2NPT
· 小空间、管道安装:选小巧型、赫斯曼接头
· 水下、深井:选引线一体式、带防水线缆
· 水处理、供水、消防、液压:0.5% FS 足够
· 高精度实验、计量:才需要 0.2%、0.1%
· 精度越高越贵,够用就行
1. 防护是真 IP68 还是只防溅水?
2. 内部是否全灌胶密封?
3. 是否抗潮湿、抗凝露?
4. 是否支持长期浸泡工况?
防水先看 IP68,密封灌胶是关键;量程留 1.5 倍余量,材质匹配不腐蚀;信号优先 4-20mA,温度螺纹要选对。