电磁流量计电极结垢 预防措施
一、选型阶段:从根上防结垢(有效)
1. 选专用防结垢电极结构
优先:球面电极、凸电极(突出衬里,不易被垢层盖住)
易结垢介质:选可拆卸电极 / 刮刀式电极
2. 衬里选光滑、不粘附材质
水垢、泥浆:优先 PTFE(四氟)、PFA
少用粗糙橡胶,越粗糙越容易挂垢
3. 降低电极材料吸附性
污水、泥浆:316L、哈氏合金通用
易结垢、易极化:可选 铂电极、钛电极
二、安装与工艺:减少结垢环境
1. 保证满管、不憋气
不满管 → 液体静止 → 极易沉淀结垢
2. 合理选择安装位置
优先垂直向下流,沉淀物不易堆积
水平安装时:电极不要在正上/正下,避免气泡、沉渣盖住
3. 避免流速过低
流速长期<0.5m/s → 杂质沉淀、结垢加重
建议正常工作流速:1~3 m/s
三、日常运行预防
1. 控制介质温度、pH
高温、硬度大、易结晶介质,尽量稳定工况
2. 定期反冲洗管道
加装反冲洗装置,定期冲掉管壁沉积物
3. 避免介质长时间静止
长期停机 → 排净液体,防止结晶、沉淀
四、维护保养:低成本但有效
1. 定期清洗电极
软布、软刷、中性清洗剂
严禁硬物刮擦,防止划伤衬里
2. 定期检查接地
接地不良 → 信号弱 → 误以为结垢
3. 定期零点检查
满管无流时校零,排除漂移干扰


客服
小程序
公众号