贸易结算、过程控制、能耗计量,选型差异? 点击:7 | 回复:0



利亚仪表

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 0回
  • 年度积分:69
  • 历史总积分:149
  • 注册:2025年12月19日
发表于:2026-02-09 13:15:59
楼主

这三类是流量计最核心的三大应用场景,选型逻辑、精度要求、仪表类型、安装/校验差异非常大

一、核心定位一句话区别

 贸易结算(计量交接):钱、法律、纠纷 → 最高精度、强溯源、强合规、强重复性

 过程控制(工艺调节):稳、快、可靠 → 响应快、抗干扰、长期稳定、适配工况

 能耗计量(考核/统计):准、够用、成本可控 → 精度中等、长期漂移小、易维护

二、关键选型指标差异(实用对比)

1)精度等级要求

 贸易结算

 液体/气体:一般 0.2级、0.5级(优先)

 必须:有计量器具型式批准证书(CPA)、可溯源、可强检

 常见:科里奥利质量流量计、气体超声、容积式、高精度涡轮

 过程控制

 一般 0.5级~1.0级 足够

 更看重:线性、响应时间、抗脉动/气泡/杂质

 常见:电磁、涡街、孔板、热式质量、转子

 能耗计量

 水/蒸汽/压缩空气/燃气:1.0级~1.5级 主流

 重点:长期稳定性、低压力损失、免维护

 常见:电磁、超声波、涡街、孔板、旋翼水表

2)重复性与稳定性

 贸易结算:重复性优先于一切,微小误差直接影响金额

 过程控制:动态稳定性(波动、干扰下不乱跳)

 能耗计量:年漂移小,不用频繁校准也能统计

3)流量范围(量程比)

 贸易结算:常用 10:1~20:1,高精度型更高

 过程控制:常要 10:1~50:1,适应负荷大幅波动

 能耗计量:10:1~20:1 基本满足,夜间低流量不丢数即可

4)直管段/安装要求

 贸易结算:最严格,必须满足国标/厂家要求,否则精度失效

 过程控制:可适当放宽,但要保证信号稳定

 能耗计量:可适度妥协,优先安装方便、成本低

5)校验与溯源

 贸易结算:强制检定/周期校准,需证书、可追溯

 过程控制:定期比对、在线校验即可,不强制外检

 能耗计量:年度/半年度比对,漂移超差再校准

6)介质与工况容忍度

 贸易结算:介质必须干净、稳定、单相(不容许气泡、固粒、脉动)

 过程控制:可接受含少量气泡、固粒、腐蚀性(选电磁、超声等)

 能耗计量:以通用、耐造、便宜为主,优先免维护

三、典型场景推荐仪表(直接选型用)

贸易结算(高价值、交接计量)

 液体(油品、化工、纯水):科里奥利质量流量计(首选)、容积式、高精度涡轮

 天然气/工业气体:气体超声波、科里奥利、涡轮

 蒸汽:高精度涡街、孔板(配高精度变送器)

过程控制(工艺回路、DCS/PLC调节)

 污水/酸碱/浆料:电磁流量计

 蒸汽/气体/水:涡街、孔板、平衡流量计

 小流量气体:热式质量流量计

 清洁液体:涡轮、转子

能耗计量(水、电、气、汽、考核)

 自来水/污水:电磁、超声波

 蒸汽/压缩空气:涡街、孔板

 燃气:超声波、膜式表、涡轮

 暖通循环水:超声波




热门招聘