简单目视法(快速初判)
看取压口:有明显结垢、杂质堆积→直接堵;无外观异常也可能内堵
看仪表值:示值为零/忽低忽零,调工况流速没反应→大概率堵
气体/蒸汽款:导压管有积液、结霜结冰→堵;液体款有气泡段→堵
操作验证法(精准确认)
1. 三阀组操作:开平衡阀,若示值仍无变化→导压管/取压孔堵
2. 吹扫测试:用压缩空气轻吹取压孔,通气不畅/无气流→堵;吹完后示值恢复→确认堵
3. 对比法:正负压侧分别排查,单侧吹通后有信号→对应侧取压孔/导压管堵
仪表信号法(专业判定)
测差压值:变送器显示差压接近0(工况有流速时)→堵塞(无差压传输)
信号波动测试:轻微敲击导压管,示值无任何变化→堵;有短暂跳动→半堵
关键提醒:气体查积液、液体查积气、蒸汽查冷凝堵,一查一个准
楼主最近还看过