一、引言
随着"双碳"战略的推进,光伏、风电等新能源发电装机容量快速增长,新能源并网系统对电流测量技术提出了新的挑战。与传统电力系统相比,新能源并网系统具有谐波含量高、直流分量、环境条件恶劣等特点,对电流互感器的性能要求更为严格。本文系统阐述电流互感器在新能源并网系统中的特殊应用技术、选型要点和工程实践,为新能源电站的设计、建设和运维提供技术参考。
二、新能源并网系统特点与CT要求
2.1 系统特性分析 新能源并网系统具有以下显著特点:
• 谐波含量高:光伏逆变器、风电变流器采用PWM技术,输出电流含丰富谐波(可达50次以上)
• 直流分量:部分逆变器拓扑可能产生直流分量(通常要求<0.5%)
• 功率波动大:受天气影响,输出功率快速变化 • 环境恶劣:光伏电站高温、高紫外线,风电场低温、高湿度、盐雾
• 并网要求严格:需满足GB/T 19964、NB/T 32004等标准
2.2 对CT的特殊要求 基于上述特点,新能源用CT需满足:
• 宽频带响应:能准确测量高频谐波(通常要求带宽≥10kHz)
• 抗直流饱和:能耐受直流分量而不饱和 • 高精度要求:计量用CT需0.2S级,保护用CT需满足10%误差曲线
• 环境适应性:满足户外长期运行要求(温度-40℃~+70℃,防护等级IP65)
• 抗干扰能力:逆变器开关频率高,电磁干扰强 三、光伏并网系统应用
3.1 系统结构与CT配置 典型光伏并网系统结构:
• 光伏组件→组串式逆变器或集中式逆变器→升压变压器→并网点
• 光伏组件→汇流箱→集中式逆变器→并网点 CT配置位置
• 逆变器输出侧:用于并网保护、功率控制、电能计量
• 升压变压器低压侧:保护、测量 • 并网点:关口计量、保护
• 集电线路(大型光伏电站):保护、故障定位 3.2 并网保护功能 通过CT信号实现以下保护
• 过流保护:当输出电流超过设定值,延时切除
• 过压/欠压保护:配合电压信号,判断电网异常
• 频率保护:电网频率异常时保护
• 孤岛保护:检测孤岛运行状态
• 反孤岛保护:主动式或被动式检测
3.3 电能计量 光伏电站上网电量计量需高精度CT(通常0.2S级)
• 在1%-120%额定电流范围内满足精度
• 能准确计量含谐波电流 • 定期校验(通常2年一次) 计量配置
• 关口计量点采用双CT配置,互为备用
• 计量回路与保护回路分开
• 二次回路负载应尽量小
3.4 功率控制 根据电网调度指令,通过CT信号调节输出功率
• 有功功率控制:根据电网频率或调度指令调节
• 无功功率控制:根据电压或功率因数要求调节
• 低电压穿越:电网故障时,通过CT信号判断故障程度,决定是否脱网
3.5 技术要点
谐波测量: 光伏逆变器输出电流谐波含量可达5%-10%,普通电磁式CT可能因谐波磁通饱和,导致测量误差。
需选择:
• 抗谐波CT(特殊铁芯材料或结构)
• 罗氏线圈(频带宽、无饱和)
• 在二次侧加装滤波电路(但影响响应速度)
直流分量耐受: 部分逆变器拓扑可能产生直流分量,虽然标准要求<0.5%,但长期运行可能影响CT性能。
需选择:
• 抗直流饱和CT(采用气隙或特殊材料)
• 定期检查CT剩磁
环境适应性: 光伏电站环境温度可达70℃以上,紫外线强,
CT需满足: • 高温运行(-40℃~+85℃) • 抗紫外线材料 • 防护等级IP65以上
四、风电并网系统应用
4.1 系统结构与CT配置
风电并网系统典型结构: • 风力发电机→箱式变压器→集电线路→升压站→并网点
CT配置位置:
• 发电机出口:保护、测量(双馈或直驱发电机)
• 箱变低压侧:保护、测量
• 集电线路:保护、故障定位
• 升压站:保护、计量
4.2 特殊技术要求
风电系统对CT的特殊要求: 低电压穿越(LVRT): 电网故障时,风电机组需保持并网运行,CT需在故障期间准确测量电流,为保护和控制提供信号。
要求: • 抗饱和能力强(短路电流可达数十倍额定电流) • 响应速度快(能捕捉故障暂态过程)
功率波动: 风速变化导致功率波动,电流变化频繁,CT需有良好的动态响应特性。
环境条件: 海上风电场环境恶劣: • 高湿度、盐雾腐蚀 • 低温(-30℃以下) • 振动(塔筒摆动) • 维护困难
需选择: • 防腐型CT(不锈钢外壳、特殊涂层) • 低温型CT(-40℃运行) • 抗震型CT
4.3 保护功能
风电系统保护包括: • 发电机保护:差动保护、过流保护、过载保护、接地保护 • 箱变保护:差动保护、过流保护 • 集电线路保护:距离保护、过流保护 • 升压站保护:与常规变电站类似
4.4 工程实践
海上风电特殊要求:
• CT需通过盐雾试验(如IEC 60068-2-52)
• 防护等级IP67或更高
• 材料耐腐蚀(316不锈钢或特殊合金)
• 安装方式需考虑维护便利性 陆上风电: 环境相对较好
但仍需考虑: • 温差大(-30℃~+50℃) • 风沙、粉尘 • 振动
六、常见问题与处
6.1 谐波导致测量误差 现象:计量误差大,保护误动 原因:谐波磁通导致CT饱和 处理: • 选择抗谐波CT • 选择罗氏线圈 • 在二次侧加装滤波(但影响保护响应)
6.2 直流分量影响 现象:CT剩磁增大,误差增大 原因:逆变器产生直流分量 处理: • 选择抗直流饱和CT • 定期消磁 • 检查逆变器直流分量是否超标
6.3 环境问题 现象:绝缘下降,误差增大 原因:高温、潮湿、盐雾腐蚀 处理: • 选择适合环境的CT • 加强维护 • 定期检查绝缘
七、发展趋势
7.1 高精度计量技术 随着新能源补贴政策调整,对计量精度要求越来越高,0.1级甚至更高精度CT需求增加。
7.2 智能化CT 智能CT具备: • 自诊断功能 • 温度补偿 • 通信接口 • 状态监测
7.3 电子式互感器普及 随着成本下降和可靠性提高,电子式互感器在新能源电站的应用将逐步增加。
7.4 标准完善 相关标准(如GB/T 20840、DL/T 448)将针对新能源应用进行修订和完善。
八、结语
电流互感器在新能源并网系统中发挥着不可替代的作用,其性能直接关系到电站的安全运行和经济效益。工程技术人员需根据新能源系统的特殊要求,选择合适的CT类型,正确安装调试,并加强运行维护。随着技术进步,电流互感器将向高精度、智能化、电子化方向发展,为新能源产业提供更可靠的技术支撑。