某客户应用场景中,选用西门子S7-1200PLC作为主控制器,需对施耐德变频器开展启停控制、频率设定、运行状态监测以及故障诊断等工作。

然而,S7-1200支持Profinet通信协议,而施耐德变频器支持的是Can协议,二者分属不同的工业通信体系,无法直接进行组网。

为达成跨平台的无缝集成,客户选用北京稳联技术有限公司的协议网关硬件,在Profinet与Can网络之间构建透明且可靠的数据传输通道,从而使S7-1200能够像控制本地Profinet设备一样对施耐德变频器进行操作。

下面我们来详细的讲解一下配置过程。

一:启动西门子博途,配置组态

  1. 开启博途软件,选择创建新的项目,点击“创建”按钮

  2. 左侧栏目中选取设备与网络选项,点击组态网络以进入配置界面。

  3. 左侧项目树中选取PLC设备予以添加,并选定适宜的版本。

  4. 在网络视图中点击Profinet转Can网关至组态

  1. 点击选项,选取管理通用站描述文件Profinet转Can网关(GSD),勾选拟安装的GSD文件后,点击“安装”。

  2. 关闭安装窗口,双击右侧硬件目录内的Profinet转Can网关网关设备,将网关设备添加至组态当中。

  3. 于组态环境中选取Profinet转Can网关设备,点击其属性选项内的常规设置条目,为网关设备分配标识符(ID)与设备名称,建议取消勾选自动生成名称功能。

  4. 双击Profinet转Can网关设备,在右侧模块中双击相应选项以添加收发字节。

9)在组态环境中达成可编程逻辑控制器(PLC)与网关设备的连接

10)点击“下载到设备”选项,对可编程逻辑控制器(PLC)进行加载操作。

若出现粉红色错误提示框,需对选项进行修改后再执行加载操作。

11)启动ESCP-CAN配置软件

12)在协议转换配置环境中初始化Profinet通信项目框架

13)Profinet转Can网关网络配置界面核查网关设备标识及IP地址参数,确保其与组态环境预设值严格相符。

14)于子网配置界面选取目标子网,完成波特率参数的设置与确认

15)对子网实施右键操作以添加组,在该组的基础上进一步添加传输,于传输层面添加发送操作,并将现场掉线选项设置为冻结数据。

16)将CAN帧标识符(ID)设定为0X0000018C

17)持续在CAN帧上增添数据,设定好字节数,按下回车键予以确认。

18)持续添加接收功能,针对现场掉线情况,选择启用冻结机制,并将掉线时间设定为100(单位需结合具体情境补充,此处原文未提及)。

19)持续将CAN帧的标识符(ID)设定为0X000020C,对数据进行修改并调整字节长度后,按回车键予以确认。

在通信选项的通信口设置环节,于COM口设置中,将电脑与网关设备通过USB接口进行连接。

21)点击通信模块中的下载选项,将Profinet转Can网关配置文件下载至硬件设备中。

22)返回博途软件,将已完成配置的组态进行后续操作

23)对连接链执行右键点击操作,为设备赋予名称。

24)点击“更新列表”,随后在设备上点击“分配名称”,之后关闭。

25)至此,博途组态环境的通信参数配置及设备关联已完成验证,系统初始化成功