涡街流量计如何维护? 点击:20 | 回复:0



利亚仪表

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 0回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:104
  • 注册:2025年12月19日
发表于:2026-01-16 16:03:32
楼主

涡街流量计的日常维护需围绕传感器探头、信号转换器、安装管路三大核心部分,重点防范探头磨损、堵塞和信号干扰,具体操作要点如下:

1. 传感器探头维护

 定期(根据介质清洁度,1~3个月)检查探头表面是否附着脏污、结垢或磨损,清洁时用软毛刷或无纺布蘸中性清洗剂擦拭,禁止用硬物刮擦探头刃口,避免破坏旋涡发生体结构。

 测量含固两相流、粉尘介质时,需加装前置过滤器,每月检查过滤器滤网堵塞情况,及时清理;若探头出现严重磨损(刃口圆角大于0.5mm),需更换探头以保证测量精度。

2. 信号转换器维护

 每6个月检查转换器的零点和量程校准,对比现场工况数据确认测量准确性;检查接线端子是否牢固,做好防潮、防尘处理,避免因潮湿导致线路短路。

 确保转换器接地良好(接地电阻<10Ω),远离变频器、电机等强电磁干扰源;若现场振动剧烈,需检查转换器固定支架是否松动,必要时加装减振垫片。

3. 安装管路与附件维护

 每月巡检流量计前后直管段(前10D~15D,后5D,D为管道内径),确保无障碍物、焊缝凸起等流场干扰因素;检查法兰密封垫片是否泄漏,高温工况下需定期复紧螺栓。

 对于测量蒸汽、高温液体的涡街流量计,检查保温伴热措施是否完好,防止低温环境下介质冷凝导致探头损坏;冬季停机时需排空管内积液,避免冻裂传感器。

4. 日常巡检与故障排查

 观察流量显示是否稳定,若出现无规则波动,优先排查探头堵塞、管路振动或电磁干扰问题;若流量为零但介质正常流动,需检查探头是否损坏或转换器参数设置错误。

 记录运行参数(介质温度、压力、流量范围),若工况长期偏离设计值,需评估是否需要更换对应量程的探头。




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师