涡街流量计和电磁流量计的安装要求 点击:49 | 回复:0



利亚仪表

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 0回
  • 年度积分:21
  • 历史总积分:101
  • 注册:2025年12月19日
发表于:2026-01-14 14:27:33
楼主

涡街流量计与电磁流量计安装要求对比

两者安装核心要求均围绕流场稳定、满管运行、规避干扰,但因原理差异,细节要求有明显区别:

一、涡街流量计安装要求

1. 直管段要求

常规需前10D后5D直管段(D为管径);若上游有弯头、阀门等扰流件,需加装整流器,可缩短至前5D后2D;严禁安装在泵出口附近(避免流体脉动)。

2. 安装方位

 水平安装:漩涡发生体轴线需与水平方向平行,避免杂质沉积在发生体表面。

 垂直安装:流体需自下而上流动,保证满管,防止气泡滞留。

 测量蒸汽时,需水平安装,取压口在管道水平方向,便于加装冷凝罐。

3. 环境与干扰规避

远离强振动源(如电机、压缩机),振动会导致频率信号失真;与变频器、动力电缆保持≥0.5m距离,必要时加装屏蔽套管。

4. 流体状态要求

必须满管运行,介质含气量需<5%,含固量需<1%,避免两相流抑制漩涡生成。

5. 其他要求

安装法兰需与管道同轴,密封垫片不得突入管道内;高温工况需选用耐高温法兰,防止密封失效。

二、电磁流量计安装要求

1. 直管段要求

要求低于涡街,常规需前5D后3D直管段;若上游有剧烈扰流件(如三通、球阀),需延长至前10D后5D。

2. 安装方位

 水平安装:电极需处于管道水平或垂直方向,水平安装可避免气泡附着电极,垂直安装可减少杂质沉积。

 垂直安装:流体自下而上流动,是最优安装方式,可彻底解决满管和气泡问题。

 测量腐蚀性介质时,需确保内衬与介质兼容,安装时避免划伤内衬。

3. 接地与干扰规避

必须做等电位接地,接地电阻≤4Ω,传感器、管道、变送器需连成同一接地体;远离强电磁干扰源(如变频器、高频设备),信号电缆单独穿屏蔽管敷设。

4. 流体状态要求

严格满管运行,空管会导致测量值漂移;可测量含固量≤10%的浆液(如泥浆、矿浆),但需避免大颗粒磨损内衬。

5. 其他要求

安装时严禁敲击传感器壳体,防止电极损坏;负压工况需选用耐负压型号,避免内衬吸瘪。




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师