在国际电力行业对设备状态评估与预防性试验日益重视的背景下,对高压电力设备绝缘性能的精准检测,是确保电网安全稳定运行、杜绝重大事故的关键。介质损耗角正切值(tanδ)是衡量绝缘材料在交变电场下能量损耗的核心参数,其微小变化往往预示着绝缘性能的早期劣化。北京北广精仪仪器设备有限公司推出的 BQS-37a 50HZ工频介电常数介质损耗测试仪 ,正是这样一款集高精度、强抗干扰、智能化与多功能于一体的高端现场测试解决方案。它专为发电厂、变电站、电力检修单位以及高压实验室设计,能够高效、准确地测量各类高压电力设备的介质损耗及电容量,是电气设备状态监测与故障诊断不可或缺的“专家”。
一、 产品定位与核心价值:精准诊断,智驭现场
BQS-37a 并非简单的测量工具,而是一个高度集成化、智能化的现场介损测试平台。它的核心价值在于彻底解决了传统工频介损测试仪在强电场干扰环境下测量不准确、数据不稳的世界性难题。仪器内置了功能完整的测量电桥、变频调压电源和高压标准电容器,真正实现了“单机化”作业,避免了携带多台设备、接线复杂的困扰。
该仪器凭借其宽频变频技术与的数字信号处理方法,可以在变频状态下自动寻找并避开现场最强的工频干扰点,从而获取最纯净的测试信号,保障测量结果的真实性与可靠性。其设计完全符合现场作业的高效、安全、便捷需求,能够显著提升电气试验的工作效率和预防性试验的技术水平。
二、 工作原理与技术内核
仪器测量基于经典的西林电桥原理,但通过数字化技术实现了质的飞跃。其核心在于构建了一个包含标准回路(Cn) 和被试品回路(Cx) 的比较测量系统。标准回路由机内高稳定度的SF6标准电容器和精密测量电路构成;被试品回路则接入待测设备。系统通过数字化矢量测量技术,实时同步采集两个回路的电流信号,包括幅度和相位信息。
数据处理芯片(DSP)对采集到的信号进行高速运算,将标准回路与被试品回路的电流矢量进行比较分析,最终精确地计算出被试品的电容值(Cx) 和介质损耗角正切值(tanδ)。整个测量过程数字化闭环,抗干扰算法深度嵌入,确保了从信号采集到结果输出的全程精度与稳定。
三、 核心性能与技术参数详解
BQS-37a 的技术指标体现了其在同类产品中的领先地位。以下为仪器的核心参数汇总:
•核心测试原理:变频法,具备优异的抗现场工频干扰能力。
•工作条件与环境:
•电源输入规格:
•高压输出系统(核心指标):
•自激电源(用于CVT测试):
•测量分辨率与精度(关键性能):
•测量范围:
•物理规格:
•数据存储与导出:
四、 仪器面板与智能操作详解
BQS-37a采用一体化紧凑设计,面板布局科学,操作直观。
核心部件说明:
1.紧急停机按钮及高压指示灯:测试中遇紧急情况可一键切断高压输出,指示灯实时显示高压状态。
2.复位按钮:提供系统软复位功能。
3.USB接口:用于连接U盘导出测试数据。
4.总电源开关:控制仪器总电源。
5.电源输入插座(AC220V):连接市电或发电机。
6.试品低压输入Cx插座:正接法时连接被试品低压端,采用全屏蔽结构以抗干扰。
7.触摸显示屏(120mm×90mm):全中文菜单显示,全触摸操作,逻辑清晰,无需复杂培训即可上手。
8.接地接线柱:仪器保护接地端子。仪器具备接地检测功能,未可靠接地则禁止升压,保障安全。
9.ES自激输出端子:专门用于CVT测试时,为CVT的自激线圈(da-dn)提供高压电源。
10.打印机:内置高速热敏打印机,可即时打印测试报告。
11.高压输出HV插座:变频高压输出端,连接红色高压线。
智能化操作流程: 仪器开机后,通过清晰的主菜单(如图5-1所示),用户可选择“一般测试” 或 “CVT测试” 模式。进入任意模式后,均可通过 “参数设置” 菜单(如图5-3、5-6所示)设定测试电压、频率等关键参数。设置完成后,长按“启动测试”,仪器将自动完成升压、变频测量、数据处理的全过程,最终在屏幕上直观显示介损值(tanδ)和电容量(Cx) (如图5-4、5-8所示),并可一键打印。
五、 广泛的测试能力与接线应用
BQS-37a支持多种测试模式,适应各种高压设备的测试场景:
•三种基本模式:内高压、内标准方式下的正接法、反接法、自激法。
•CVT专项测试能力:
•通用设备覆盖:除了CVT,仪器还详细定义了针对电压互感器(PT)、电流互感器(CT)、高压穿墙套管、电力变压器、绝缘油(配合油杯) 以及标准电容器/介损器的标准接线方法与测试参数(详见说明书第六章及图6-1至6-11)。所有推荐接线均经过验证,确保用户能够快速、安全、正确地完成测试。
六、 核心优势与客户价值
1.卓越的抗干扰性能:核心变频技术从根本上解决了强电磁场现场测试的难题,数据稳定可靠。
2.高度集成与便携:一体化设计,内置标准电容与升压源,单机即可完成复杂测试,大幅减轻现场工作负担。
3.操作极度简便:大尺寸全触摸屏,中文引导式菜单,参数设置与测试流程高度自动化,降低了对操作人员技术经验的依赖。
4.功能全面强大:一台仪器覆盖从常规设备到复杂CVT的所有介损与电容量测试需求,是名副其实的“全能型”测试专家。
5.智能化数据管理:海量存储、U盘导出、内置打印,实现了从测试到报告生成的无缝衔接,便于数据追溯与档案管理。
6.多重安全保障:具备输入过压/欠压保护、输出过流/短路保护、接地检测保护、紧急停机等多重软硬件安全机制,保障人员和设备安全。
七、 安全使用注意事项
为确保安全与仪器寿命,使用时请务必遵守:
1.安全前提:仅限在确认停电的设备上使用! 确保被试品已完全断电并做好安全措施。
2.可靠接地:测试前必须将仪器接地柱与现场有效接地网可靠连接。
3.电压匹配:根据被试设备的绝缘等级,合理选择仪器的测试电压档位,避免因过压击穿被试品。
4.绝缘检查:正式测试前,建议先检查被试设备的绝缘状况。
5.连线安全:测试过程中,保持与高压引线及被试品高压端的足够安全距离。使用原厂配套的高质量测试线。
6.环境与运输:注意防潮、防剧烈震动。使用发电机时,需确保发电机零线接地。
八、 标准配置清单
每台BQS-37a出厂标配包含:
1.仪器主机(1台)
2.附件箱(1个)
3.红色高压测试电缆(1根)
4.黑色低压测试电缆(1根)
5.CVT自激电源专用线(1根)
6.AC220V电源线(1根)
7.接地线(1根)
8.使用说明书、出厂合格证各1份
9.备用保险管、打印纸

楼主最近还看过


客服
小程序