在工业生产车间内,PLC被广泛应用于自动化控制的各个环节。多个PLC通常使用上位机软件来进行总体系统的监测与调度工作。然而伴随现场设备可能为移动工作形式,或者布线不便的情况,此时就需要用到工业PLC无线通讯设备来解决该问题。本方案以汇川H5U PLC为例,验证测试组态王与汇川PLC之间在ModbusTCP/IP通讯协议下,快速实现自组网无线通讯的解决方案。在本方案中采用了达泰日系PLC无线通讯终端——DTD419MB,作为实现无线通讯的硬件设备。
一、方案概述
无线方案示意图 ▼

二、测试设备与参数
汇川PLC型号:H5U × 2台
组态王7.5 SP6 × 1台
达泰日系PLC无线通讯终端(网口版)——DTD419MB × 2块
主从关系:1主2从
通讯接口:Rj45接口
供电:12-24VDC
通讯协议:ModbusTCP/IP
传输距离:100米,1KM
三、接线方式
1. 电脑与DTD418MB接线
用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入上位机的RJ45接口。

2. 汇川H5U PLC与达泰DTD419MB接线
用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入H5U的RJ45接口。

四、组态王配置
程序源代码在文件夹中,可通过达泰技术人员索要学习交流

1.创建一个工程,输入名称,点击是

2. 添加1台PLC,以及相关协议

3. 设置汇川5U的地址
设备地址格式:192.168.2.12是PLC地址 502默认端口号 1是单位ID 5是超时时间

4. 通讯参数设置(默认即可)


另外一台PLC(192.168.2.13)配置方式类似
五、组态画面设计
1. 数据词典—定义变量



2. 画面—创建一个新画面

3. 关联变量


六、PLC程序的下载
1. 简单程序编写


2. 下载程序到CPU



七、测试方法
测PLC的输入点状态;
组态王上按钮可以控制PLC的输出点。