一、   项目背景
华东某头部光伏组件企业 2025 年新建 3.2 GW 全兼容接线盒组装线,节拍目标 ≤ 18 s/块。主线控制沿用成熟方案:欧姆龙机器自动化控制器 NJ501-1340EtherCAT 主站,内置 64 轴同步功能),但叠焊、修边、引出线定位 3 个工位必须采用雷赛 CL3-EC 系列步进驱动器(仅支持 ProfiNet)。协议壁垒导致 PLC 无法直接下发脉冲、读取报警,若新增 EtherCAT 步进则面临 6 周货期与 30% 成本溢价。最终,项目团队引入远创智控”YC-PNM-ECT工业级协议转换网关,让 ProfiNet 步进像原生 EtherCAT 从站一样被 NJ501 统一管理,实现毫秒级同步、零停机改造。

二、设备清单

1.  主站 PLC:欧姆龙 NJ501-1340Sysmac Studio V1.52EtherCAT 周期 1 ms

2.  步进驱动器:雷赛 CL3-EC573S-PNProfiNet IRT,支持 64 细分,共 18

3.  协议网关:远创智控 YC-PNM-ECT协议转换网关,双以太网口,24 VDC/200 mAIP20,导轨安装

4.  交换机:赫斯曼 OCTOPUS 8M-EEC,千兆环网冗余,M12-D 编码

5.  电源:菲尼克斯 QUINT-PS/1AC/24DC/20A,冗余并联,与 PLC 共地

6.  线缆:超五类屏蔽双绞线,EtherCAT ≤30 mProfiNet ≤50 m

三、网络拓扑
NJ501-1340
EtherCAT 主站)←→ YC-PNM-ECTEtherCAT 从站 + ProfiNet 主站)←→ 18×CL3-EC573S-PNProfiNet 从站)
拓扑要点:

1.  EtherCAT 采用线型拓扑,网关末端启用 120 Ω 终端电阻;

2.  ProfiNet 侧星型连接,每 4 台驱动器为一组,经交换机级联,保证 IRT 时钟域一致;

3.  网关不占用 PLC 轴授权,仅作为虚拟 18 EtherCAT 从站映射数据。

四、硬件安装
1 步:35 mm DIN 导轨锁紧网关,左侧留 30 mm 散热空间,右侧布置 24 V 电源,PE 端子单独接地,实测接地电阻 0.3 Ω
2 步:EtherCAT IN/OUT 采用 M12-D 编码接头,屏蔽层 360°压接;ProfiNet RJ45 金属壳跳线,长度 22 m,弯曲半径≥ 8 倍线径。
3 步:上电自检——网关 PWR 灯常亮,ECT 灯由红绿闪烁,表示 EtherCAT 进入 PRE-OPPN 灯红绿常亮,表示 ProfiNet 设备名称已分配,可进入数据交换。
4 步:驱动器侧设置——通过雷赛 ProTuner 软件批量分配站号 1~18IRT 周期 2 ms,输入 20 Byte(状态字+实际位置+报警码),输出 20 Byte(控制字+目标位置+加速度)

五、软件配置
A. EtherCAT
侧(Sysmac Studio

1.  导入网关 ESI 文件“YC-PNM-ECT_V2.3.xml”,拖入 EtherCAT 网络,自动分配站地址 1001

2.  建立 2 PDO 映射:
– TxPDO 360 Byte
PLC→网关,含 18 轴控制字、目标位置、加速度、减速度)
– RxPDO 360 Byte
(网关→PLC,含 18 轴状态字、实际位置、报警码、扭矩百分比)

3.  设置 DC 模式,同步窗口 125 μs,让 EtherCAT ProfiNet 时钟误差<±50 μs

4.  轴设置中将 18 个虚拟轴关联到对应 PDO 偏移,保持与雷赛驱动器 1:1 映射。

B. ProfiNet 侧(YC-PNM-ECT ConfigTool V1.6

1.  扫描网络,自动识别 18 CL3-EC573S-PN,分配设备名称“STEP_01”~“STEP_18”

2.  配置 IRT 域,通信周期 2 ms,输入/输出各 20 Byte,与驱动器实际长度一致;

3.  建立数据映射表:
网关驱动器:控制字(UINT16)、目标位置(INT32)、加速度(UINT16
驱动器网关:状态字(UINT16)、实际位置(INT32)、报警码(UINT16

4.  启用分布式时钟输出补偿,让步进插补脉冲与 EtherCAT 主站时钟同步,减少 0.05 mm 级定位超调;

5.  一键下载配置至网关并保存为 .xml,重启后进入 OP 状态,PN 灯绿色常亮。

六、调试与优化

1.  空载测试:NJ501 500 mm/s 速度往复运动 200 mm,示波器实测整定时间 42 ms,无过冲;

2.  负载测试:叠焊工位加装 1.2 kg 焊头,重复定位精度±0.02 mm,满足光伏板±0.1 mm 工艺要求;

3.  节拍验证:单块组件 18 s 节拍内,18 轴同步完成 6 次定位,网关 CPU 占用率 38%,余量充足;

4.  冗余测试:拔掉任意一台驱动器网线,网关 3 ms 内上报从站丢失PLC 立即触发降速运行模式,避免整线停机;

5.  温度漂移:连续运行 24 h,环境温度 28~35 ℃,网关外壳温升 11 ℃,时钟抖动<±0.5 μs,定位精度无变化。

七、经验总结
光伏板组装线对节拍、精度、可靠性要求极高,YC-PNM-ECT工业级协议转换网关毫秒级同步、零停机改造成功打通 EtherCAT ProfiNet 协议壁垒,让欧姆龙 PLC 像控制本地轴一样驾驭雷赛步进。该模式已复制到企业另两条串焊线,并计划推广至接线盒激光焊、排版机器人等更多混合协议场景,为光伏行业柔性制造与后续数字孪生升级奠定了坚实基础。

 




chenyoujin99