变频电机的矢量控制 点击:227 | 回复:9



jndxhb

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 0回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:150
  • 注册:2023年8月18日
发表于:2026-01-12 15:46:24
楼主
求助帖30分-未结帖

问题:往25米高台输送溶液。使用的是一台配有变频电机(0.75千瓦)的齿轮泵,变频器用的是ABB ACS510s,电机控制设置是“V/F模式”,运行时需要将最低频率设置为23Hz才能使溶液输上去。如果想在最低频率较低(比如5~6Hz)的情况下,将溶液输送上去,将电机控制设置为“开环矢量控制”是否能达到这个目的?




李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:147帖 | 9358回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:102155
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2026-01-13 10:12:04
1楼

这个问题不在变频器,泵在低速时达不到那么高压力(扬程),跟矢量控制无关。

最好检测压力调节频率做闭环控制,压力设定在你需要的输送高度。

回复本条

    

星辰Star

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:160
  • 历史总积分:160
  • 注册:2026年1月14日
发表于:2026-01-14 22:50:38
2楼

这个闭环不是应该液位控制或者压力控制吗?

回复本条

Bella、

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:50
  • 历史总积分:95
  • 注册:2025年8月14日
发表于:2026-01-15 09:23:34
3楼

不太清楚

回复本条

    

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:39帖 | 4227回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:12267
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2026-01-15 17:22:07
4楼

低于23时,泵有没有转。新泵比较紧,频率低了不大转。

回复本条

    

chenjk008

  • 精华:0帖
  • 求助:46帖
  • 帖子:55帖 | 80回
  • 年度积分:46
  • 历史总积分:2501
  • 注册:2013年12月09日
发表于:2026-01-16 08:17:58
5楼

很好

回复本条

    

望海庭

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:149帖 | 2583回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:8792
  • 注册:2002年6月07日
发表于:2026-01-16 16:59:28
6楼

这可能是你没有明白液体泵是如何工作的?液体泵低于一定转速是没有压力输出的,就是不能泵液。

回复本条

    

凌老师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:53
  • 历史总积分:205
  • 注册:2016年6月03日
发表于:2026-01-17 08:36:01
7楼

这篇文章可以的

回复本条

    

小武佟丽娅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:721
  • 注册:2019年10月12日
发表于:2026-01-27 16:48:51
8楼

检测流量,做频率调节


回复本条

    

sml1103

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:51
  • 历史总积分:218
  • 注册:2014年10月09日
发表于:2026-01-28 00:33:01
9楼

很好

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师