选择流量计需按 明确需求→评估工况→筛选类型→核算成本→验证合规 五步进行,核心是匹配介质特性与现场条件:
1. 明确核心需求
确定测量对象:液体(导电/非导电/高粘度)、气体、蒸汽,是否含颗粒/气泡;区分需测体积流量还是质量流量。
明确精度要求:贸易结算需±0.2%~±0.5%(选容积式、科里奥利),过程监控±1%~±2%即可(选涡街、超声)。
2. 评估现场工况
管道参数:管径范围(外夹式超声适配大管径,电磁适配DN10~DN3000)、工作压力/温度(高温高压需选耐腐材质)。
安装条件:检查直管段长度(涡街需前10D后5D),无足够直管段可选自带整流器的型号;振动大的场景避开涡街,选超声或电磁。
环境要求:防爆区域选隔爆/本安型,强电磁干扰场景选带屏蔽的智能型流量计。
3. 按介质特性筛选类型
导电液体(污水、酸碱液)→电磁流量计,无压损、抗杂质;
清洁气体/液体/蒸汽→涡街流量计,结构简单、维护成本低;
含颗粒/气泡液体(泥浆、污水)→多普勒超声流量计;
清洁均质流体(纯水、成品油)→时差法超声流量计,外夹式安装方便;
高精度贸易结算(油品、天然气)→容积式(椭圆齿轮)或科里奥利质量流量计;
小流量、低压场景→转子(浮子)流量计,成本低、读数直观。
4. 核算成本与运维
对比采购成本(科里奥利最贵,转子最便宜)、安装成本(外夹式超声无需断管,成本最低);
考虑运维难度:电磁、超声无活动部件,免维护;容积式、涡轮有易损件,需定期检修。
5. 验证合规性
贸易结算用流量计需符合国标(如GB/T 2624)和计量检定规程(如JJG 640),具备检定证书。