Wh311水位传示仪在消防验收中的应用?
WH311水位传示仪 在消防验收中的核心价值
WH311 是专为消防水池水位监测设计的专业设备,完全满足GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第 4.3.9 条(强条)的强制要求:消防水池必须设置就地水位显示装置,并在消防控制中心显示,同时具备高低水位报警功能。
WH311装置通过以下方式满足上述验收要求:
1. 核心功能实现
实时双地显示:系统由WH311投入式液位探头和WH6显示仪表组成。探头测量静水压力并转换为电信号,通过电缆传输,可在就地水位显示和消防控制室同时显示并带有高低液位报警。
2.高低水位报警:在WH6显示仪表上可设定高低报警值。这个报警值是可以水位超限时,仪表内置继电器动作,可触发连接的声光报警器。
3.联动控制:装置的开关量信号可联动控制水泵或进水电动阀,实现自动补水或排水。
2. 安装与接线要点
正确的安装是验收的前提,关键步骤包括:
探头安装:将WH311水位传示仪探头投入水池底部,但建议离开池底一定高度,以防污泥堵塞。在流动或振动的液体中,需用钢管或套筒固定探头。
规范接线:探头与显示仪表之间需使用 2×1.5mm²RVVP两芯屏蔽电缆连接。接线应严格按照产品说明书进行,并确保接地可靠,以抗干扰和防雷击。
3. 验收前调试与资料
功能调试:通电后,需检查两地显示数值是否准确、一致。模拟水位到达高低限值,测试报警信号能否正确触发并传至消控室。
准备资料:验收时通常需要提供产品的合格证、检验报告等质量证明文件。建议将设计图纸、产品说明书、接线图及调试记录整理归档备查。
确保顺利验收的实操建议

前期核对:在采购与安装前,务必确认设计方案(包括水位报警值、联动逻辑等),确保WH311系统的配置完全符合设计院图纸和前述GB 50974规范。
全程自查:安装接线后,建议施工单位或业主先按上述调试步骤进行全面自查,及时发现问题并整改。
关注联动:如果设计有自动补水功能,需重点测试水位降至补水线时,系统能否自动启动补水。



客服
小程序
公众号