s7-300/400PLC程序小问题 点击:19 | 回复:0



宝贝猫

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:72帖 | 339回
  • 年度积分:45
  • 历史总积分:1939
  • 注册:2002年3月25日
发表于:2025-12-10 16:55:02
楼主

    今天把旧程序PID功能块复制出来,重新加工了下,模拟量转换功能与以前不同,重新将PV. SV按量程折算为0-100的范围,结果因为运算时常数值未按规定数据类型输入(实数没有输小数点),结果很多都没有执行,当然PID也没按要求执行,最后所有常数重新按规定类型输入规格才解决。