
一、 项目背景
华东某市重点供水泵站 2025 年扩容改造,新增 3 台 110 kW 离心泵,采用 ABB 800xA 系列变频器(型号 ACS880-01-145A-3,内置 DeviceNet 从站卡)实现恒压调速。主控系统沿用已有机房内的西门子 S7-1500 PLC,上位 WinCC V8.1 通过 ProfiNet 环网进行 SCADA 监控。由于现场已敷设 DeviceNet 总线(Belden 3084A 粗缆 260 m,终端电阻 121 Ω),且变频器 DeviceNet 地址 06、07、08 已固化,若整体更换为 ProfiNet 版变频器,需停机 4 天、预算 28 万元。最终采用“捷米特 JM-PN-DNTM 工业级协议转换网关”实现零拆线、零改程、8 h 内完成割接。
二、关键设备清单
1. 主控 PLC:西门子 S7-1500,CPU 1516-3 PN/DP,订货号 6ES7 516-3AN01-0AB0
2. 变频器:ABB 800xA 系列,型号 ACS880-01-145A-3,配 DeviceNet 从站适配器 NPBA-12,节点地址 06/07/08
3. 协议网关:捷米特 JM-PN-DNTM协议转换网关,24 VDC 3.5 W,IP20,导轨安装
4. 电源:魏德米勒 PRO ECO 120 W 24 VDC
5. 交换机:赫思曼 OCTOPUS 8M-EEC,MRP 环网冗余
6. 线缆:ProfiNet CAT6A 屏蔽跳线 15 m,DeviceNet 干线 260 m,支线 ≤ 6 m
二、 网络拓扑与角色分配
• ProfiNet 侧:JM-PN-DNTM 工业智能网关作为从站,占用 PLC 槽 4~7,IP 地址 192.168.1.210,设备名“GW_PumpDNTM”,周期 4 ms,支持 RT 实时报文
• DeviceNet 侧:JM-PN-DNTM 作为主站,波特率 500 kbps,扫描列表依次轮询 06/07/08 号变频器,I/O 各 32 Byte,Poll Rate 8 ms
• 冗余机制:ProfiNet 环网 MRP 自愈 < 200 ms;DeviceNet 总线两端 121 Ω 终端电阻,断线自动报警并在 PLC 侧置位 “BusFail”
四、实施步骤
1. 硬件接线
① 将 JM-PN-DNTM工业级协议转换网关的 PN1 口接至 OCTOPUS 交换机,PN2 口留作环网冗余
② DeviceNet 干线采用开放型端子,支线 1:1 接入 3 台 ACS880 的 X12 端口,CAN_H、CAN_L、Shield 严格分层接地
③ 24 VDC 电源经熔断器单独供电,确保与变频器动力电缆隔离 ≥ 50 mm
2. TIA Portal 组态
① 导入捷米特 GSDML 文件 V2.43,拖曳 4 槽模块:InSlot0 32 Byte、OutSlot0 32 Byte
② 创建数据块 DB500,“PumpDN_In” Array[0..31] of Byte,“PumpDN_Out” Array[0..31] of Byte
③ 设置更新时间为 4 ms,关闭 IRT 以减少抖动,开启“MRP Client”
3. 网关配置
① 通过 USB-Type-C 口连接上位机,打开 GatewayBuilder V3.1
② 选择“DeviceNet Master”模式,扫描列表添加节点 06、07、08,EDS 文件加载 ABB 官方 “ACS880_DN.eds”
③ 建立映射表:变频器状态字、运行频率、电流、功率 → DeviceNet Out,PLC 频率给定、启停命令、故障复位 → DeviceNet In
④ 设置超时 500 ms,掉线重试 3 次,完成后“Download & Reset”
4. 数据映射与 FB 封装
① 在 PLC 侧新建 FB “PumpDNTM”,接口变量:
Enable BOOL
SpeedRef REAL (0-50 Hz)
StatusWord WORD
ActFreq REAL
FaultCode WORD
② 使用 MOVE_BLK 指令将 DB500 数据搬至 FB 接口,周期调用 4 ms
③ 在 WinCC 画面绑定 SpeedRef、ActFreq、FaultCode,实现远程设定与实时曲线
5. 调试与验证
① 单泵空载:手动写入 25 Hz,观察 ACS880 面板频率稳定 24.98 Hz,ProfiNet 诊断无丢包,往返延迟 6 ms
② 三泵并联:依次启动 06→07→08,逐步升频至 42 Hz,母管压力由 0.32 MPa 升至 0.55 MPa,总线负载 38 %,网关温度 43 ℃
③ 故障模拟:拔掉 07 号支线,TIA 在线诊断显示 “DeviceNet Slave07 Offline”,WinCC 弹出红色报警,PLC 自动关闭该泵出口阀,系统无压力波动
④ 72 h 连续运行:记录 86400 次轮询,0 丢包,频率稳态误差 ±0.02 Hz,通信抖动 < 1 ms,完全满足《GB/T 18916 取水供水系统技术规范》对恒压误差 ≤ 0.01 MPa 的要求
五、运行效果
1. 工期:硬件安装 2 h、软件组态 3 h、联调 3 h,总计 8 h,比原计划更换变频器方案节省 88 h
2. 成本:网关 1 台 0.45 万元、辅材 0.05 万元,合计 0.5 万元,仅为更换方案 1.8 %
3. 能耗:恒压控制周期由 200 ms 缩短至 8 ms,泵组平均运行频率下降 1.8 Hz,单泵节电 7 %,年节约电费 3.1 万元
4. 维护:通过 WinCC 实时查看变频器电流、功率、温度,故障定位时间由 30 min 缩短至 5 min,OEE 提升 4 %
六、经验总结
通过本案例,捷米特JM-PN-DNTM工业级协议转换网关成功打破 ProfiNet 与 DeviceNet 之间的协议壁垒,让西门子 S7-1500 PLC 与 ABB 800xA 变频器在供水泵站实现高效、稳定、低延时的互联互通,为老旧泵房数字化升级提供了可复制、可推广的实践范本。
楼主最近还看过


客服
小程序
公众号