工业智能网关实现DeviceNet转ProfiNet零停机改造 点击:8 | 回复:0



捷米研发五部

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 0回
  • 年度积分:377
  • 历史总积分:590
  • 注册:2024年10月24日
发表于:2025-12-02 11:39:57
楼主


 

一、项目背景

华东某龙头纺织机械厂在十四五数字化升级规划中,新建一条高速气流纺纱线。该线核心控制单元选用西门子S7-1500 PLC6ES7 515-2AM01-0AB0,通过ProfiNetIRT周期≤4 ms的伺服轴完成纱筒横动、卷绕等动作;而执行层大量采用SMC VQ1000-DN系列DeviceNet总线型电磁阀岛(共计18组,带96只线圈),用于控制捻接、切丝、吸废等气动回路。由于控制器仅支持ProfiNet,而电磁阀仅支持DeviceNet,两种协议物理层、数据层完全不同,直接通信无望。若整体更换电磁阀,将造成30万元额外成本与两周停机,被工艺部门否决。最终,工厂决定引入捷米特JM-PN-DNTM工业级协议转换网关,让PLC把网关当成“ProfiNet从站,网关再把电磁阀当成“DeviceNet从站,实现异构总线的透明传输。

二、网络拓扑与硬件连接

1.  ProfiNet

·        PLC型号:西门子S7-1500 1515-2PN,固件V2.9IP 192.168.0.1,周期2 ms

·        交换机:西门子SCALANCE XB208,千兆上行至MES

·        网关ProfiNet端口:RJ45,支持IRT,站名“JM_GW”IP 192.168.0.10

2.  DeviceNet

·        网关内置可配置主站,符合ODVA规范,支持0-63节点,125 k-500 k bps

·        电磁阀:SMC VQ1000-DN,每阀岛自带4路双线圈,节点地址依次为10-27

·        总线供电:24 VDC 4 A,干线采用5芯屏蔽电缆(电源+2×信号+1×屏蔽),分支长度≤1 m,两端各配120 Ω终端电阻

3.  电气柜布置

·        JM-PN-DNTM网关安装在控制柜右侧35 mm DIN导轨,24 VDC冗余供电,功耗<3 W,左右留50 mm散热空间;ProfinetDeviceNet端口分上下排布,避免串扰。

三、网关参数配置

1.  导入GSDML文件
TIAPortal V17“选项管理通用站描述文件中导入捷米特提供的GSDML-V2.35-jm-pn-dntm-20250607.xml,硬件目录出现“JM-PN-DNTM”从站,直接拖入Profinet网络。

2.  配置数据长度
根据96线圈÷8=12字节输出、96状态÷8=12字节输入,在PLC侧将网关模块设置为“12 Byte Output / 12 Byte Input”,映射地址QW100-QW111IW100-IW111

3.  DeviceNet主站参数
打开捷米特专用配置软件GatewayBuilderUSB连接网关,选择“PN→DeviceNet Master”模式:

·        波特率:500 k bps(总线长度<50 m

·        Master MAC0

·        扫描列表:依次添加18VQ1000-DN,节点10-27,每台8 Byte IN/8 Byte OUT,自动映射至网关内部寄存器0-287

4.  数据映射关系
网关将PLC12字节输出QW100-QW111按位切片,对应96线圈;把96阀位状态打包成12字节输入IW100-IW111回传PLC,实现写即控、读即见

四、PLC程序设计

1.  工艺FB
建立FB “PneumaticCtrl”,接口变量包含:

·        Enable:使能

·        ValveMapArray[0..95] of Bool(线圈)

·        StatusMapArray[0..95] of Bool(反馈)

2.  数据搬运
OB1中调用MOVE指令,将ValveMap写入QW100-QW111;将IW100-IW111搬至StatusMap,周期与Profinet刷新同步,保证<4 ms延迟。

3.  故障诊断
IW100..IW111任意位出现通信超时“DeviceNet断线标志,PLC立即触发急停,并通过HMI弹出节点XX故障,方便维护人员快速更换阀岛。

五、调试过程

1.  单机测试
先断开负载,仅连接单台VQ1000-DN,节点10。使用GatewayBuilder在线扫描,确认“Online”后,手动置位PLC Q100.0,对应阀岛Y1线圈动作,气压表由0.2 MPa升至0.6 MPa,响应时间18 ms,符合SMC官方≤30 ms指标。

2.  全线空载
18
台阀岛全部接入,启动PLC空转程序,观察Profinet周期负载率约18%DeviceNet无错误帧,连续运行2 h,网关温度稳定在42℃

3.  负载试产
引入纱线,运行800 m/min高速卷绕,96只线圈按工艺节拍动作,完成捻接、切丝、吸废等动作。对比升级前气动节拍提前12 ms,单班(8 h)产量由1.84 t提升至1.96 t,增幅6.5%

六、经验总结

1.  在纺织高速控制场合,务必选择支持IRTProfinet从站网关,捷米特JM-PN-DNTM工业级协议转换网关实测抖动<1 µs,可完美匹配西门子15002 ms伺服周期。

2.  DeviceNet总线供电与信号必须分开布线,且终端电阻不可省略,否则在96节点重载下易出现位错误。

3.  数据映射建议字节对齐,方便PLC侧使用MOVEXOR指令,简化程序。

4.  项目交付前,应保留20%I/O余量,便于后续扩容。

 




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师