本地模式: DI0启停, AI0使用电位器0-10V调速.
远程模式:DI0启停, AI1 PLC使用0-20MA给定.
默认41号弘
P1900=0
P29652(0)=r722.0 DI0作为本地模式启停.
P29652(1)=r722.0 DI0作为远程模式启停.
P756(0)=0 0-10V AI0通道设置,作为本地模式电位器给定
P756(1)=2 0-20mA AI1通道设置,作为远程模式PLC给定
P1000(0)=2 本地选择AI0
P1000(1)=7 远程选择AI1
P810=r722.1 DI1作为本地远程切换
P730=r52.2 DO0作为运行反馈
P731=r52.3 DO1作为故障反馈
P840(0)=r29659.0 本地模式启用DI0启停
P840(1)=r29659.0 远程模式启用DI0启停
楼主最近还看过