本地模式: DI0启停,  AI0使用电位器0-10V调速.

远程模式:DI0启停,   AI1 PLC使用0-20MA给定.


默认41号弘

P1900=0

P29652(0)=r722.0   DI0作为本地模式启停.

P29652(1)=r722.0  DI0作为远程模式启停.

P756(0)=0  0-10V   AI0通道设置,作为本地模式电位器给定

P756(1)=2  0-20mA   AI1通道设置,作为远程模式PLC给定

P1000(0)=2  本地选择AI0

P1000(1)=7  远程选择AI1

P810=r722.1  DI1作为本地远程切换

P730=r52.2   DO0作为运行反馈

P731=r52.3  DO1作为故障反馈

P840(0)=r29659.0   本地模式启用DI0启停

P840(1)=r29659.0  远程模式启用DI0启停




楼主最近还看过