GB/T1408直流电压绝缘材料电气强度击穿试验仪 点击:2 | 回复:0



beiguangjy

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2025-11-27 11:21:36
楼主

  GB/T1408直流电压绝缘材料电气强度击穿试验仪BDJC-100KV采用计算机控制,通过人机对话方式,完成对绝缘介质材料的工频电压击穿,工频耐压试验。适用于对固体绝缘材料(如:绝缘漆、树脂和胶、浸渍纤维制品、层压制品、云母及其制品、塑料、薄膜复合制品、陶瓷和玻璃等)在工频电压下击穿电压,击穿强度和耐电压的测试。仪器对实验过程中的各种数据快速、准确地进行采集、处理、存取、显示、打印。

 参数:

最高输出电压100KV

变压器容量 10KVA

升压器容量 3KVA

工作电压 220v±10 的单相交流电压和 50Hz±1的频率

控制方式 西门子PLC

试验方式: 交流/直流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验

试验介质 空气/绝缘油  标配方便拆装的油浴装置

升压装置 采用先进的无触点原件匀速升压淘汰前款机械调压

升压速度 0.1kv-5.0kv/s  自用设定

耐压时间 软件设定>10H

试验精度 ≤1%

漏电流选择 0-150mA

控制方式 232/485/口

控制方式 无线/有线可选

击穿判断方式 电压/电流

放电方式 自动放电

变压器变比 0.736111111

采集方式 变压器0-100v输出

升压速度 0.1-5.0kv/S

耐压环境 固体;液体。定做高境高温油

击穿判断方式 高电压判断、漏电流判断

放电方式 实验结束自动放电

电压击穿试验仪2.png

绝缘材料电气强度试验方法第2部分:对应用直流电压试验的附加要求

前言

GB/T1408《绝缘材料电气强度试验方法》目前包括3个部分:一一第1部分:工频下试验;

一第2部分:对应用直流电压试验的附加要求;

一第3部分:对脉冲试验的附加要求。

本部分为GB/T1408的第2部分。

本部分等同采用IEC60243-2:2001《绝缘材料电气强度试验方法第2部分:对应用直流电压试验的附加要求》(英文版)。

在附录A中列出了本部分章条编号与IEC60243-2:2001章条编号的对照一览表。

为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:

a)删除了国际标准的“前言”和“引言”;

b)第1章中增加了“本部分适用于固体绝缘材料直流电气强度的试验”的文字叙述内容。

绝缘材料电气强度试验方法第2部分:对应用直流电压试验的附加要求

1范围

本部分对GB/T1408.1-2006补充了在直流电压应力作用下测定固体绝缘材料电气强度的要求。

木部分适用于固体绝缘材料直流电气强度的试验。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB/T1408的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其腿后所有的修政单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分。然而,鼓膀根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分,

GB/T1408.1-2006绝缘材料电气强度试验方法第1部分;工频下试验(IEC60243-1:1998.IDT)

GB/T1981.2--2003电气绝缘用膝第2部分:试验方法(TEC 60464-2:2001,IDT)

GB/T 10580-2003固体绝缘材料在试验前和试验时采用的标准条件(IEC60212:1971.1DT)

ISO 293;1986塑料热蟹性材料压模塑试样

1SO 294-1:1996塑料热塑性材料试样的注模塑法第1部分;一股原则、多用途模塑件及条形

试样

ISO 294-3;1996塑料热塑性材料试样的注模型法第3部分:小板

ISO 295:1991塑料热园性材料压模塑试样

18010724;1994塑料热固性模塑料注塑成型多用途试样

HEC 60296:2003变压器和开关用的米使用过的矿物绝缘油规蕴

IEC 60674-2;1988电气用塑料薄膜第2部分;试验方法

EC 60455-2:1998电气绝绦用树脂基反应复合物第2部分:试验方法

3定义

见GB/T 1408.1-2006的第3章。

4试验的意义

4.1对某一种非均质试样,在交流电压下是通过阻抗(主要是电容性的)决定在试样内的电压应力分布。随着直流电压的增加,电压分布可能仍然主要由电容性决定,但部分与升压速度有关。在施加恒定电压后,电阻性的电压分布呈现稳定状态,选择直流或者交流电压取决干拟采用的击穿试验的目的,在某种程度上还取决于材料被应用的场合。

当应用直流电压试验时,除GB/T1408.1-2006第4章要求外,还应考虑以下各点。

42在施加直流电压时,产生下列电流:电容电流,电吸收电流,泄漏电流以及在某种情况下局部放电电流。

此外,对含有不同层或不均匀的材料,在整个试样上酌电压分布还受到因相反稷性电荷而引起的界面极化影响。极性相反的电荷可积聚在界面的再边,并产生足够大的局部电场,从面引起试样局都放电或击穿。

4.3 对大多数材料,直流击穿电压高于工频击穿电压的峰值:对许多材料,特别是那些不均质材料,直流击穿电压会比交流击穿电压高三倍或更多,

5 电极和试样

见GB/T 1408.1-2006第5章,

6 试验前的条件处理

见GB/T 14081-2006第6章。

7 周围煤质

OF CHINA

见 GB/T 1408.1-200

8电气设备

8.1 电源

应由具有下列参

件的电源相供施加于两

我约试验电压,

负极售电压,其中一个电极应接地。

8.1.1 可选择正或

8.1.2 在试验电压

50%击穿电压值的整个范围内,试我电压上的交变电压该纹应不超过试验

电压的2%。试验电

应没有超过1%

加电压的哲品其他放动

当试验电容量伏样时,有必要附女

电容器

000pF)与电极并联,以减少过早

引发击穿的暂态

8.1.3 控制电压

洼平滑均匀从

1节到最大试验电视,并具有所要求的升压遮度,升压速度

20%以内,

电压上升的每一个阶跌速应不超过预期击享电压的2%,优远能

应能控制在规定速

度的

在某一选择速度下

压的控制衰置,

8.1.4 应使用电流

置来切断直流电压源,

放试验电压后的相当长的时间内,在整个试样工可能继经存在着危验电压,切断接到直必会导致物出中,由于这个原因,你说将两电极短路并接总充电时间,以确保电药消实,对某些大的银带,有必要保持短路状态1b成更长。8.1.5最好应用流电电联,以防止试样发生击穿时对高压电源造成损坏并尽可能限制对试样上电极造成损坏。最大允,

注,对许多材料,在流电压源的工峡地.高时间等于最少

注,应用某一种很高值的电阻器可街导致击穿电压比应用低值电国耕的那些击穿电压高,8.1.6 当进行的试验是以电流值或是以电流的增加值为击穿判断标期时,应具有测量通过试样的电流的装置。

B.2 电压测量

应在电极两端测量所施加的电压,并满足GB/T 1408,1-2006第8章的其他要求。

9 程序

见 GB/T 1408,1-2006 第9章

10 升压方式

除非另有规定,宣钱GB/T 1408,1-2006的10.1(短时试验)、10.3或10.5(侵速和很慢速升压)成10.6(检查试验)施加电压。

击穿列断标准

GB/T1408.1-2006第11章适用于直流电压试验,可以通过电流突变或电流超过某一规定值来判断击穿。

12试验次数

见GB/T 1408.1-2006第12章,

13报告

13.1除非另有规定,报告应包括以下内容:

)被试材料的完整鉴别:

b)试验电压的极性:

c)电气强度的中值(以kV/mm表示)或击穿电压的中值(以kV表示):

d每一试样的厚度(见GB/T1408.1--2006的5.4);

e)试验过程的周围煤质及其性能:

D电极系统:

g)施加电压的方式

h)电气强度的各个值(以kV/mm表示)或击穿电压的各个值(以kV表示):

D在空气或其他气体中试验过程的温度,压力和湿度:或当周围媒质是液体时,该媒重的温度:

j试验前的条件处理。

k)击穿类型和位置的说明。

13.2当要求对结果作最简短说明时,报告应包括第n)项至第g)项,以及最低值和最高值。






楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师