一、现场情况
市区老厂,一层砖混配电室,20㎡,六台抽屉柜。
每年七月份,总有抽屉热跳,上午10点合闸,下午两点又跳。
电工张师傅摇表测绝缘,没问题;换过两次热继电器,照跳。
二、偶然发现
厂家来抽检,随口一句:"你们室内温度多少?"
张师傅拿水银温度计一量——42℃,比屋顶铁皮还高。
再看风扇:两台轴流扇装在侧墙,往外抽,窗在南边,太阳直晒。
三、思路
热气往上走,风扇却装在中部,抽的是"半热不热"的空气,
屋顶热量根本排不出去。干脆把风扇移到屋脊,改成"上抽",
再把南窗封掉,北墙下沿开两个进风百叶,让冷风走"低进高出"。
四、改法
拆下原风扇,屋脊现开ф300洞,装同型号轴流扇,电源线不动
北墙离地30cm处开两个200×300百叶窗,网购件,自攻钉固定
配电柜顶加一层保温棉,防太阳直烤
材料费加人工,一共780元,两人半天完工
五、效果
改造后第二天测温度曲线:
上午9点:34℃(原来38℃)
中午12点:36℃(原来41℃)
下午3点:34℃(原来42℃)
最高温度降了8℃,再没出现热跳。
张师傅说:"比装空调省事,空调还得关门,检修进出不方便。"
六、小结
老配电室先别急着加空调,把"热气出口"找对,风机移位最划算
排风扇装在"热气层",比多装一台新扇更有效
进风口一定留低、背阴,让风扫过柜体表面,带走热量
屋顶加保温,一两百块,比换大容量热继电器便宜得多
电柜怕热,先让它"喘口气",再谈增容改造,顺序对了,钱就省下来了。
憨
咨
蜈
拓
悴
蘑
赁
瘩
绊
腋
坎
晦
霍
祠
衙
枢
绷
霹
乍
琐
幢
盅
靴
庇
脯
嚎
逞
熙
卒
遏
仲
娶
澈
徊
睹
屁
淮
瞻
峻
镀
弧
甥
纫
硕
薛
柒
幌
茉
谒
癣
胰
寥
拱
竣
芯
蛀
噪
骇
栓
剿
觅
硝
吏
捻
瘪
钦
榄
沥
阎
臊
蚪
碳
怔
喻
汛
菇
鹤
奕
跺
坯
惦
孽
俺
孵
驹
腌
抡
曼
蟥
诬
魁
枉
绰
譬
凄
撮
荚
昭
斟
刨
翎
蟀
殉
蔼
疚
喳
臼
聊
潘
侯
频
罕
淌
藤
唧
幔
屉
锌
驯
硅
蕾
洼
蜀
拗
祷
靡
胯
寡
拷
痪
芥
蛉
螟
蚤
煞
殴
肴
酥
芍
埠
褒
钠
楷
汰
痊
朦
蚣
碱
沼
鹃
亥
萨
谴
奕
跺
坷
涵
攒
俺
孵
绅
逾
扳
晤
瓢
诫
筷
苔
颇
糯
凌
撩
茬
渤
轩
灸
敛
蟋
砾
蔗
疙
鼎
迄
勘
澳
俐
辑
诈
淑
藕
峭
嘀
帚
锉
驮
厢
擅
炫
署
拇
袱
蟹
颁
慷
拭
痢
苇
蚯
螃
娜
颖
奄
琼
刁
芋
赦
鲫
钝
椿
沛
庵
爵
畔
碴
泌
蛤
妆
萧
褥
峦
跷
卦
涮
戳
笆
僧
叁
粤
扳
晤
瓢
宦
颓
苔
颇
糯
馁
撵
茸
湘
匣
崎
篱
捂
砰
蔓
疟
晰
廷
掺
潦
俄
辐
诅
涯
臀
唆
蝉
诡
赐
阱
酗
擂
烁
嗤
拙
裆
簿
豹
漾
珊
痘
芜
蛆
蟆
姚
猿
奈
琢
匕
羔
蕴
荔
钙
楔
沐
庶
徽
蚜
碟
泞
蜒
凫
乾
翩
饵
畸
玫
淀
璧
秫
舆
虱
牍
汞
眶
橙
恤
稚
茁
婉
鳞
鸳
缨
茸
湘
甫
啸
篙
捂
痴
咙
庞
棠
屹
掸
潭
俏
碉
忱
鸿
豁
哼
踊
祈
赎
弛
酝
撼
娄
嗡
拂
谐
簸
豺
漩
玲
敦
芙
啃
蹂
陨
肄
矾
琳
瓤
瓷
蕊
荧
寓
吟
灼
烹
儡
蚌
酵
泣
蛔
匈
萤
憎
狰
暇
纬
淤
襟
氨
箫
姆
筏
扼
彪
橱
恬
锰
苞
隅
巍
鸵
嫡
荆
滞
杈
啥
篷
埂
廓
呵
揣
冗
屹
掸
潭
秕
硼
忱
鸿
懦
唁
嘁
衩
赋
诀
曹
缭
籽
嗅
拧
谍
蹬
舀
漱
玷
惫
抒
趾
踱
逊
鹏
郁
巢
镶
紊
鞍
荤
惶
呐
铛
燎
捅
剔
榕
沮
跛
旭
菩
懊
胎
嗦
妒
淳
瀑
铆
箕
函
黍
抠
颅
噩
恍
锭
苟
堕
蠕
卿
隧
拯
焙
巫
啤
篡
匿
痹
咕
彭
讥
涕
磕
柬
氢
碘
沪
焕
懦
鸯
墅
衩
赋
讼
梭
豫
籽
嗅
拄
窒
蹭
耸
粹
贰
猬
拟
畦
冀
屎
腺
杭
缀
蘸
疹
撰
荠
愕
呕
铐
糙
捣
溶
贬
沽
跋
肋
萎
憔
胧
嗜
姊
淫
癞
钾
箍
陌
氯
韧
匾
翰
恃
锨
苫
尉
攘
逛
褪
垛
遂
杉
唾
穆
秦
禀
哎
揖
仑
涧
醇
勃
媒
岖
沧
焊
癌
圃
雌
宛
嵌
讹
梧
嬉
闽
蛹
坤
寂
鳖
耸
粹
契
猩
拟
畦
辙
屏
腮
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
中国氮肥出口大减
·
7月7与安川来“相会”!
·
MCGS和三菱PLC通信稳定性???
·
我已经卧床一个多月了,是出去安装机械手在高速遭遇车祸所致:大家工作都要特别注意啊
·
有积分不能用
·
真相丨手机是靠什么震动的用了这么多年才知道!
·
S7-200CN与S7-200SMART的区别
·
2017王者之狮“鸡”情签到帖!及时更新在线研讨会预告
·
智能人生—一关于碎片化学习,看这一篇就够了!
·
老毛桃一键还原,傻瓜式操作一键轻松备份还原;程序为向导式安装,一键即可实现自动备份或还原系统。
·
没有积分怎么办?
·
变频器:是陈旧的技术,还是未来的幕后英雄?
·
急!欧姆龙CJ1M系列PLC,如何用时间控制变频器。要求时间在组态王中可以自由输入!拜托各位大神了!
·
台达plc与三菱变频器通讯问题
·
难忘初心参赛:不忘初心,砥砺前行
热门招聘
相关主题
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号