随着制造业数字化水平不断提升,PLC 控制系统在生产现场的覆盖率越来越高。但不少企业在扩建、改造或引入新设备时,仍然会遇到控制系统稳定性不够、调试周期拉长等实际问题。本文结合现场经验,总结 PLC 系统可靠性提升的几个关键点,希望对从事自动化和工控的工程技术人员有所参考。
现场常见两个极端:
选型过度:明明 20 个点位,却上了中型 PLC,既浪费成本,也提高维护门槛。
选型不足:预算压力大,“够用就行”,但后期扩展 5 个点位就得换机型。
合理做法是:
根据 I/O 数量、通信方式、周期要求进行基础选型。
留出 20% 左右扩展余量。
考虑与 MES、SCADA、数采平台的对接需求,提前预留通讯模块。
合理选型不仅省钱,也能为后续扩展减轻风险。
有些设备虽然规模不大,但程序写得像“拼积木”,缺少结构化思想,后续维护就变得非常痛苦。为了提高可靠性,建议在编程阶段就明确以下原则:
主程序 + 功能块划分清晰
不同设备、不同动作要模块化,避免所有逻辑混在一起。
关键动作互锁明确
例如升降、夹紧、运行等安全互锁必须独立处理,减少误动作。
错误码标准化管理
每一类异常对应清晰的错误号,有助于快速定位问题。
通讯、运动、逻辑分层
尤其在使用 EtherCAT、Profinet 或高速运动控制时,通信与运动要独立于主逻辑之外。
好的程序结构能直接提升系统可靠性,因为出现问题时工程师有清晰的位置可查,而不是面对“一锅粥”。
在现场,大量 PLC 相关故障其实不是程序问题,而是电气设计不合理导致。以下几项尤为关键:
工控系统接地不良导致的干扰异常非常普遍,包括随机掉站、莫名信号抖动等。企业应做到:
控制柜设单独 PE 排
弱电与动力分开布线
模拟量屏蔽线两端接地或一点接地(按现场要求)
把 PLC、模块、电磁阀、电机驱动器混在同一个电源上,极易造成干扰和重启。合理的方式是:
PLC + 通信模块使用独立 24V
输出执行器单独一路
对关键工位增加 电源冗余模块
线号不清、端子排列混乱,是现场检修的大敌。规范布线能大幅降低因误操作导致的停工。

智能制造背景下,PLC 不再是“独立设备”,通常会连到各种系统中:HMI、驱动器、机器人、SCADA 等。所以网络稳定性成为关键项。
尽量使用 管理型工业交换机,避免廉价办公级交换机。工业交换机可提供:
电源冗余
端口隔离
环网协议(如 MRP、RSTP)
常见的三层结构:
设备层(PLC、驱动器)
控制层(上位机、SCADA)
信息层(MES、ERP)
分层能减少广播风暴和系统干扰。
Modbus、OPC UA、EtherNet/IP、Profinet 等协议混用时,建议提前规划,避免现场调试时因协议冲突导致返工。
随着设备联网率提高,PLC 系统可以通过远程方式进行监控和维护。企业可以通过以下方式提升可观测性:
把关键变量上传到上位机或 SCADA
包括电机电流、气缸动作时间、通讯延迟等,为预测性维护提供数据基础。
增加内部诊断变量
PLC 程序内加入运行计时、通信状态监控等,使问题暴露得更早。
远程升级机制
对于大规模设备,远程升级减少人工到场时间,提高维护效率。
PLC 项目从设计到完工,中间有大量细节决定系统最终稳定性:
调试日志要记录清楚:每次修改程序或参数都要记录原因与变化。
系统上线前进行 24 小时稳定性测试。
对操作员进行至少一次现场培训,避免“误触”造成故障。
供应商验收要严格,尤其是 I/O 测试和安全回路测试。
这些步骤看似基础,但越是基础越关键,很多事故都源于被忽略的细节。
PLC 控制系统的可靠性不是靠单一技术保证的,而是选型、设计、编程、调试、运维等多环节共同作用的结果。随着智能制造需求不断提升,企业对 PLC 系统的稳定性要求也会越来越高。希望本文的经验总结,能给从事工控、自动化、电气工程的读者带来一些参考价值。
楼主最近还看过


客服
小程序
公众号