在工业生产线中,台达触摸屏(Delta HMI)广泛用于设备控制、数据展示和参数管理。然而,在调试或运行过程中,有时屏幕会出现 “No Response From HMI” 的提示。这类报错通常意味着触摸屏未成功与 PLC 或上位通信设备建立连接,但原因不止一个。
本文将从常见故障原因、排查步骤以及预防措施三方面,帮助工程师快速定位问题并恢复设备运行。
一、报错含义及常见原因
“No Response From HMI” 表示触摸屏通讯失败或无法接收目标设备的数据,可能来自硬件、通讯线缆、协议设置或程序匹配错误。
常见原因包括:
分类 可能问题
硬件 通讯口损坏、HMI未上电、PLC掉线
线缆 接线松动、线缆类型错误(如错用下载线当通讯线)
设置 通讯协议、站号、波特率不一致
软件 软件版本不兼容、PLC标签未映射
程序 通讯区域配置错误、寄存器未启用
了解这些问题,有助于有方向地排查。
二、系统排查流程(从简单到深入)
✔ Step 1:检查供电和通讯指示灯
HMI电源是否正常
通讯口RX/TX灯是否闪烁
若灯无响应,可能未建立通讯
✔ Step 2:检查通讯线缆
常见错误包括:
RJ45 以太网线未插牢或损坏
RS485/RS232 接线错位(如 A/B反接)
使用非原装或错误线序线缆
建议使用:
工业认证屏蔽线
正确的通讯接口规格(如台达PLC:RS-485一般需设置为 Modbus 或 DMC协议)
✔ Step 3:确认通讯参数是否一致
重点检查:
参数 HMI 配置 PLC 配置
通讯协议 (如 Modbus、Delta PLC Link) 必须一致
波特率 一致(如9600/19200) 一致
校验位 NONE、EVEN 或 ODD 必须一致
站号地址 HMI通讯对象与PLC站号一致
任何一个参数不匹配都会造成连接失败。
✔ Step 4:检查触摸屏与PLC寄存器映射
例如:
若PLC为DVP系列,需确认寄存器(如 D区、M区、C区)是否已启用
若使用Ethernet通讯,注意 PLC端口号(通常默认502或固定端口)
映射错误也会引发空通讯。
✔ Step 5:测试HMI程序是否损坏
尝试:
使用 DOPSoft/DIAStudio 重新下载工程
将HMI恢复出厂设置测试
更换工程为官方示例进行通讯验证
这一步可以判断是否为软件或资源损坏导致。
✔ Step 6:硬件层面验证
如果以上均正常,可能是:
串口损坏
主板通讯芯片损坏
PLC通信模块故障
此时可替换HMI或PLC测试确认。
三、预防措施:让问题不再发生
使用符合工业标准的线缆和电磁屏蔽措施
统一通讯文档、站号管理与程序版本控制
通讯参数设置规范化(尤其多HMI/PLC系统)
定期备份PLC/HMI工程文件
提前规划通讯地址与寄存器结构
这样可以减少调试时间和系统停机概率。
总结
“No Response From HMI”虽然看似简单,但涉及电气连接、协议通讯与软件配置等多个环节。通过系统化排查:
➡ 从 供电 → 线缆 → 参数 → 寄存器 → 软件 → 硬件 逐步排除
即可精准定位问题并快速恢复正常运行。


客服
小程序
公众号