一、项目背景

本案例来自华南地区一家大型机械设备制造厂,该厂在新建一条智能装配线时,选用了汇川技术(Inovance)的PLC系统作为产线主控设备,采用EtherCAT协议实现对伺服驱动、IO模块等设备的实时控制。同时,产线中部分关键工位仍使用三菱电机(Mitsubishi)的PLC系统,采用CC-Link IE Field BasicCC-Link IE FB)协议,用于控制高精度视觉检测与定位系统。

由于两种协议无法直接通信,客户急需一种高效、稳定、低延迟的协议转换方案,以实现两套控制系统的数据交互与协同工作。经过多方技术评估,最终选择了远创智控(YC)推出的YC-ECT-CCLKIE工业级协议转换网关,实现EtherCATCC-Link IE FB之间的双向数据映射与实时通信。

二、系统拓扑结构与设备配置

1. 网络拓扑结构

  • EtherCAT主站侧(汇川PLC):

    • 控制器:汇川AM600系列PLC

    • 通信协议:EtherCAT

    • 控制设备:伺服驱动器、IO模块、编码器等

  • CC-Link IE FB主站侧(三菱PLC):

    • 控制器:三菱MELSEC iQ-R系列PLCR04CPU

    • 通信协议:CC-Link IE       Field Basic

    • 控制设备:视觉系统、传感器、远程IO

  • 协议转换网关

    • 品牌与型号:远创智控       YC-ECT-CCLKIE工业级协议转换网关

    • 功能角色:在EtherCAT侧作为从站,在CC-Link IE FB侧也作为从站

    • 通信任务:实现两侧协议数据的双向透明传输与实时同步

2. 网络连接方式

  • EtherCAT侧连接

    • 汇川PLC通过EtherCAT总线连接YC-ECT-CCLKIE协议转换网关EtherCAT IN端口

    • 网关作为EtherCAT从站,支持最大32PDO映射,通信周期1ms,满足高速控制需求

  • CC-Link IE FB侧连接

    • 三菱PLC通过以太网连接YC-ECT-CCLKIE网关的CC-Link IE FB端口

    • 网关作为CC-Link IE FB从站,占用512字节输入/512字节输出,站号设置为“5”

三、YC-ECT-CCLKIE协议转换网关配置过程

1. 硬件安装

  • 网关采用DIN35导轨安装,供电为24VDC±5%,功耗小于3W

  • 工作温度范围为**-25℃+55℃**,适应工业现场恶劣环境

  • 通信接口包括:

    • 1EtherCAT IN口(RJ45

    • 1EtherCAT OUT口(用于扩展)

    • 1CC-Link IE FB口(RJ45

2. 软件配置(使用YC-GateConfig V2.4.1

  • EtherCAT从站配置

    • 设置网关为EtherCAT从站

    • 配置PDO映射,包括:

      • RxPDO:控制字(6040h)、目标位置(607Ah)、目标速度(60FFh

      • TxPDO:状态字(6041h)、实际位置(6064h)、实际电流(6077h

  • CC-Link IE FB从站配置

    • 设置IP地址为192.168.1.10

    • 配置输入/输出数据长度为512字节

    • 协议版本选择CC-Link IE FB       Basic V1.10

  • 数据映射配置

    • EtherCAT侧的控制数据映射至CC-Link IE FB输出区

    • CC-Link IE FB侧的反馈数据映射至EtherCAT输入区

    • 配置完成后点击“Download”,网关自动重启并进入运行状态

四、PLC程序设计与数据交互

1. 汇川PLC程序设计(InoProShop平台)

  • EtherCAT主站配置中添加YC-ECT-CCLKIE工业级协议转换网关为从站设备

  • 创建数据块用于发送控制指令(如伺服启动、目标位置)

  • 接收网关返回的状态信息(如实际位置、报警状态)

2. 三菱PLC程序设计(GX Works3平台)

  • CC-Link IE FB配置中添加网关为从站,站号为5

  • 创建数据映射表,将D寄存器区域与网关输入/输出数据绑定

    • 例如:D1000~D1255用于发送控制指令

    • D2000~D2255用于接收状态反馈

  • 编写FB功能块,周期4ms调用一次,实现数据读写与逻辑控制

五、调试过程与性能验证

1. 空载调试

  • 启动汇川PLC,发送伺服启动指令,网关成功将数据转发至三菱PLC

  • 三菱视觉系统完成定位后,反馈数据通过网关回传至汇川PLC

  • EtherCAT通信周期稳定在1msCC-Link IE FB通信周期为4ms,数据延迟小于5ms

2. 满载运行测试

  • 连续运行72小时,系统稳定无丢包

  • 网关运行温度稳定在40℃以内,通信状态灯常绿

  • 数据传输无误差,视觉定位精度保持在±0.02mm以内

3. 抗干扰测试

  • 在网关附近启动大功率变频器,通信未出现中断

  • 静电放电测试(±8kV接触,±15kV空气)通过,符合IEC 61000-4-2标准

六、运维与诊断功能

  • 网关内置Web服务器,工程师可通过浏览器访问网关IP,实时查看通信状态、PDO映射、错误日志等信息

  • 支持HTTP POST推送,可将关键数据以格式发送至MES系统,便于集中监控

  • 支持远程固件升级与配置备份,便于后期维护与扩展

八、结语

通过本次项目,远创智控YC-ECT-CCLKIE工业级协议转换网关在实际应用中展现出了卓越的性能与稳定性,成功解决了机械设备制造厂中多协议设备互联互通的难题。未来,随着工业现场多品牌设备协同需求的不断增长,此类协议转换网关将在智能制造领域发挥越来越重要的作用。

 