一、项目背景
华东某上市精细化工企业,2024 年新建年产 8 000 t 高性能树脂生产线。工艺段采用两步法聚合:

1.  前段 3 条配料-反应釜线,由西门子 S7-1215C DC/DC/DC6ES7 215-1AG40-0XB0,固件 V4.5)做分布式称重、温控与搅拌控制;

2.  后段 1 套浓缩-造粒集中线,由西门子 S7-1516-3 PN/DP6ES7 516-3AN01-0AB0,固件 V3.0)统一调度,并对接 MES

甲方要求:

  • 反应釜的 1200 PLC 必须实时把温度、压力、重量、阀门开度 144 Byte 上报给 1500 主控;

  • 1500 PLC 同时向 1200 下发配方号、目标温度、搅拌频率 64 Byte

  • 两网段 IP 冲突,且 1200 侧已运行 HMI,不能改动主从关系;

  • 改造周期 ≤2 天,停机窗口仅 8 h

最终选用捷米特 JM-PN-PN”双口 ProfiNetProfiNet工业级协议转换网关,让网关分别作为 1200 1500 Profinet 从站,中间通过内存映射完成数据透明摆渡,既规避 IP 冲突,又保持双方主程序零改动。

二、设备清单

1.  控制器 A:西门子 S7-1215C DC/DC/DC24 VDC,集成 2×PNIP:192.168.1.10

2.  控制器 B:西门子 S7-1516-3 PN/DP,集成 1×PNIP:192.168.2.20

3.  协议网关:捷米特 JM-PN-PN协议转换网关24 VDC/200 mAIP2035 mm 导轨,双 RJ45 内置交换机;

4.  交换机:西门子 SCALANCE XC2082 台,分别位于两网段);

5.  工程软件:TIA Portal V17JM-Config V3.4(捷米特免费)。

三、网络拓扑

  • LAN1(反应釜段):192.168.1.0/241200 PLC + HMI +      JM-PN-PN Port1

  • LAN2(集中控制段):192.168.2.0/241500 PLC + MES +      JM-PN-PN Port2
         
    网关内部双从站隔离,两网段物理独立,仅通过网关 RAM 映射交换数据,彻底杜绝广播风暴。

四、网关工作原理
JM-PN-PN
在硬件上=“两个独立 Profinet 接口 + 一颗 32-bit ARM 双核

  • Port1 作为“Profinet I-Device(从站) 1200 读取/写入;

  • Port2 同样作为“Profinet I-Device(从站) 1500 读取/写入;

  • 内部 8 K 字节共享内存,可任意映射;

  • 刷新周期 1 ms,端到端延迟<3 ms,完全满足温控 100 ms 回路。

五、参数配置步骤
Day 0
20:00 开始停机,顺序如下:

1.  硬件接线

·        断电后,将 JM-PN-PN工业智能网关安装在 1200 电控柜 DIN 导轨,24 VDC 取自西门子 PM1207

·        Port1→SCALANCE XC208 端口 3(已预留);

·        Port2→独立拖链网线集中线 PLC 机柜 SCALANCE XC208 端口 5

·        PE 端子与柜体铜排连接,屏蔽层 360°压接。

2.  生成 GSDML 并导入 TIA

·        打开 JM-Config V3.4,选择双从站模式,新建工程;

·        “Slot 0”插入 144 Byte Input“Slot 1”插入 64 Byte Output

·        导出 GSDML 文件(版本 V2.35);

·        回到 TIA Portal,依次把同一 GSDML 分别导入两个项目(1200/1500)。

3.  1200 侧组态

·        网络视图拖入“JM-PN-PN-Device”,设 Name=ReactorGWIP=192.168.1.100

·        在设备视图拖入“144 Byte I / 64 Byte O”模块,地址自动映射到 IB1000 QB1100

·        下载到 CPU,勿忘记“Assign device name”

4.  1500 侧组态

·        网络视图拖入同一 GSDML 设备,Name=ReactorGWIP=192.168.2.100

·        同样拖入“144 Byte I / 64 Byte O”,映射到 IB2000 QB2100

·        下载到 CPU 1516

5.  内存映射

·        回到 JM-Config,勾选自动映射
PN1-Input(144B) ←→ PN2-Output(144B)
PN1-Output(64B) ←→ PN2-Input(64B)

·        点击“Download”,网关指示灯 PN1/PN2 由闪烁常亮,映射完成。

6.  联调测试

·        1200 侧监控表写入 QB1100=16#55AA1500 IB2000 立即显示 55AA

·        1500 下发 QB2100=16#12341200 IB1000 同步刷新;

·        Wireshark 抓包,Frame 间隔 1 ms,无丢包;

·        72 h 老化,零故障。

Day 1 06:00,比计划提前 2 h 恢复生产。

六、运行效果

1.  节拍提升:原人工抄录→MES 自动入库,每批次节省 6 min,全年增产 280 t

2.  质量稳定:温控偏差由 ±1.8 ℃ 降至 ±0.5 ℃,成品一次合格率提高 2.7 %

3.  维护方便:JM-PN-PN工业级协议转换网关内置 Web,支持在线诊断,维护工程师用手机即可查看负载率;

4.  扩展性:后续第三条反应釜只需把新 1200 接入 LAN1,在网关增加 Input/Output 长度即可,无需再添硬件。

七、经验总结

  • 同协议不同网段场景,传统路由+NAT”方案需要修改 PLC 程序,而 JM-PN-PN协议转换网关双从站方式实现零程序改动,是真正意义上的即插即用;

  • 精细化工环境存在乙醇、环氧粉尘,网关 IP20 需放在电控柜内,并保证 24 VDC 接地电阻<1 Ω,可有效避免 ESD 击穿;

  • GSDML 版本务必与 TIA 匹配,若使用 TIA V16 以下,需把 GSDML 降级至 V2.31

  • 若数据量>1 440 Byte,可通过网关级联模式(主--从)扩容,实测单网关最大      4 096 Byte

通过本案例,捷米特 JM-PN-PN工业级协议转换网关再次验证了“ProfiNet--ProfiNet”不是简单的物理中继,而是一种高实时、可诊断、易维护的协议软桥,为同品牌不同年代、不同网段的西门子 PLC 提供了高效、安全、经济的互联捷径,也成为精细化工行业数字化改造的优选方案。

 