一、项目背景:锅炉房里的语言不通

华东某热电企业 2025 年新建 2×50 t/h 循环流化床锅炉房,主控系统采用西门子 SIMATIC S7-1200CPU 1215C AC/DC/Rly,订货号 6ES7 215-1HG40-0XB0,通过 Profinet 管理燃烧、汽包水位及安全联锁。
后期环保技改追加的布袋除尘、气力输灰、软化水撬装等辅机,由三菱 MELSEC FX5U-64MT/ES 控制,网络协议为 CC-Link IE Field Basic。两套 PLC 各自稳定,却鸡同鸭讲

1.  主控室 WinCC 无法读取辅机温度、压差、输灰次数,形成数据孤岛;

2.  锅炉负荷变化时,需要运行员到就地手动启停给料机,自动化水平低;

3.  维保班组需同时携带博途与 GX Works3 两套软件,故障排查效率低。
业主提出不停炉、不改程序、一天完成的硬性要求,最终选定远创智控 YC-PN-CCLKIE 工业级协议转换网关作为翻译官

二、方案拓扑:一张图看清数据流向

锅炉房主柜内已有一台西门子 Scalance XB208 交换机Profinet 网段 192.168.1.0/24;辅机远程 IO 箱放置一台三菱 FX5U-64MT/ESCC-Link IE FB 网段 192.168.2.0/24

YC-PN-CCLKIE协议转换网关安装在两段网络之间:

  • PN 口(RJ45-1)接入 XB208,占用 192.168.1.126

  • CCLKIE 口(RJ45-2)直连 FX5U 内置以太网口,占用 192.168.2.126

  • 24 VDC 电源取自柜内冗余电源模块(Phoenix QUINT-PS/1AC/24DC/10A)。
         
    网关做透明桥S7-1200 侧把 FX5U 看作 32 字节输入、32 字节输出的 Profinet IO 设备;FX5U 侧把网关看作 CC-Link IE FB 的从站站号 1,占用 64 RWw 64 RWr

三、设备清单:品牌、型号一次看清

四、实施过程:五步法零停机落地

Day 0 准备

  • 在机柜空余 35 mm DIN 导轨上预留 110 mm 宽位;

  • 提前在博途 V18 安装 YC-PN-CCLKIE协议转换网关 GSDML 文件“GSDML-V2.35-YC-PN-CCLKIE-20251007.xml”

Step1 硬件接线
停辅机 24 VDC 回路即可,不影响锅炉主流程。用 1 m 超五类屏蔽网线把网关 PN 口接入 XB2082 m 网线把 CCLKIE 口接入 FX5U;网关 PWR 灯常亮,PN 灯快闪,CCLKIE 灯慢闪,表示物理层就绪。

Step2 网关配置
打开 YCConfig V3.1.2,扫描到网关序列号“YC-126-CCLKIE”

  • Profinet 页签:设设备名“PN-CCLKIE-Boiler01”IP 192.168.1.126,输入 32 Byte,输出 32 Byte

  • CCLKIE 页签:设站号 1RWw/RWr 32      Word,映射表采用默认线性映射

  • 点击一键下载,网关重启后 PN 灯与      CCLKIE 灯同时常亮,表示协议栈运行正常。

Step3 西门子组态
博途硬件目录拖入“YC-PN-CCLKIE协议转换网关 S7-1200 Profinet 网络,自动分配起始地址 IB100~IB131 QB100~QB131;编译下载,CPU 无报错,诊断缓冲区出现“IO device PN-CCLKIE-Boiler01 available”

Step4 三菱侧设置
GX Works3
打开原程序,参数→CC-Link IE FB→详细设置追加从站,站号 1,占用 64 RWw64 RWr;对应软元件

  • RWw0~31 →      D1000~D1031(写给网关,即西门子输入)

  • RWr0~31 →      D2000~D2031(读网关,即西门子输出)
         
    写入 PLC 后复位,FX5U SD10610(从站状态)由 0→1,表示通信建立。

Step5 联调验证

1.  模拟量测试:在 FX5U D1000 写入 16#1234S7-1200 监视 IB100~IB101 立即显示 16#1234,往返延时 8 ms

2.  开关量测试:FX5U 置位 M1000,网关映射至 IB106.0WinCC 画面 1 s 内刷新;

3.  负荷联动:S7-1200 OB1 做逻辑——当蒸汽流量 >38 t/h 且布袋压差 <1200 Pa 时,QB112.0 置位,网关转发至 FX5U M812,自动启动给料机,全程无人工干预;

4.  断线测试:拔掉任意一侧网线,网关 300 ms 内触发诊断位,S7-1200 调用 OB82 记录事件,FX5U M815 报警,系统安全停车。
连续 4 h 老化,无丢包、无跳变,项目一次性验收通过。

五、运行效果:数字说话

  • 数据刷新周期:Profinet 4 ms + 网关 2 ms + CC-Link IE FB 2 ms,总计 ≤10 ms

  • 通信成功率:连续 30 >99.997%

  • 维护工时:原来两套网络月检需 4 ×2 h,现仅需 1 ×0.5      h

  • 能效提升:上料系统随负荷自动启停,每吨蒸汽电耗下降 1.8%,年节约电费约 18 万元。

六、经验总结:让网关发挥最大价值

通过 YC-PN-CCLKIE协议转换网关这座协议桥梁,西门子与三菱两套 PLC 在一天之内实现无缝握手,既保护了原有投资,又为后续接入 MES、能源管理等系统铺平了道路。远创智控这款工业级网关,用稳定、高效、易配置的表现,再次证明异构通讯不再是数字化改造的拦路虎,而是升级跃迁的垫脚石。

 