项目背景

在轮胎制造车间里,一台台硫化机、裁断机和成型机正在24小时不间断运转。过去,这些设备全部由海为H32S2TPLC本体控制。由于H32S2T只有RS-232/RS-485口,没有以太网口,现场必须靠值班人员抱着笔记本逐台巡检、逐条电缆插拔才能下载配方或采集工艺参数。随着产能扩大,车间里同时在线的机台数量达到32台,传统串口巡检方式带来的停机等待、数据滞后、维护强度大等问题日益突出,成为制约信息化升级的主要瓶颈。

为了在不淘汰现役PLC的前提下打通以太网通道,厂方最终选用了远创智控专为海为PLC开发的—YC8000-HW以太网通讯模块。该模块体积只有半个烟盒大小,标准DIN导轨安装,24 VDC供电,功耗不足2 W,却可以把海为PLCRS-485口无缝扩展成10/100 M自适应以太网口,并内部集成Modbus-TCPHaiwell-TCPUDPIP协议栈,完全满足车间级数据采集与远程维护需求。

一、系统架构

1.  设备层

·        硫化机12台,裁断机8台,成型机12

·        每台设备控制核心:海为H32S2T32点晶体管输出型)

·        每台PLC侧挂1只远创智控YC8000-HW以太网通讯模块

2.  传输层

·        YC8000-HW以太网通讯处理器通过其自带的RS-485插头直接插在H32S2TCOM1口,无需外接电源隔离器

·        模块RJ45口经超五类屏蔽网线汇聚到就近的MOXA EDS-308-T工业交换机

·        全车间共3EDS-308-T,通过千兆光纤级联到中央机房的核心交换机H3C S5130

3.  信息层

·        上位机:研华IPC-610Li7-9700/16 GB/512 GB SSD,运行Windows 10 IoT

·        组态软件:海为Haiwell SCADA V2.3,内置YC8000-HW驱动

·        数据库:MySQL 8.0,负责存放温度、压力、时间、能耗等关键工艺数据

·        客户端:车间主任办公室、工艺室、设备维护室各装1台客户端,通过Web浏览器查看实时画面

二、硬件安装

1.  断电后,将YC8000-HW以太网模块扣在PLC右侧导轨,用随货附带的5 cm扁线连接PLCCOM1485+485-GND对应接入ABSG端子)。

2.  模块面板RUN灯常亮表示自检完成;将网线插入LINK口,绿灯闪烁表明100 M协商成功。

3.  在模块侧面小孔长按3 s,使其进入IP设置模式,通过默认地址192.168.1.100登录Web页面,把地址改为车间网段172.16.10.101132,掩码255.255.255.0,网关指向172.16.10.1

4.  参数保存后重启,RUN+LINK灯常亮,说明硬件层就绪。

三、软件配置

1.  PLC侧无需额外编程,保持原有485自由口;YC8000-HW透明转发,因此厂方原有的硫化步序、裁断定位、成型张力等梯形图全部沿用,实现零改动。

2.  Haiwell SCADA中新建"YC8000-HW以太网通讯处理器"驱动,填写IP与端口(默认502),扫描周期设为200 ms;驱动会自动列出PLCMQAIAQR寄存器。

3.  对每台硫化机建立变量表:

·        R0R9:硫化十段温度

·        R10:模内压力

·        R11:硫化剩余时间

·        M0:自动启动

·        M1:急停报警

4.  在画面里拖入趋势控件,绑定R0R9,采样周期1 s,可回溯72 h温度曲线;报警控件绑定M1,触发后弹出声光并在MySQL插入一行记录。

5.  通过SCADA内置的Web发布功能,把画面导出成HTML5,工艺员在自己的PC上用Chrome即可浏览,无需安装插件。

四、功能实现

1.  实时数据刷新
32
台机台×50个变量,整体刷新耗时<300 ms,比原来人工抄表缩短99%

2.  配方远程下载
工艺员在SCADA界面修改R20R29的十段温度设定值,点击"下发"按钮,模块通过Haiwell-TCP协议一次性写入PLC,整个过程<2 s,无需停机插线。

3.  报警集中推送
当某台硫化机模内压力R10>18 MPa时,PLC置位M1SCADA立即弹窗,同时通过车间钉钉群机器人把机台号、压力值、时间戳推送给设备主管,平均响应时间由原来2小时降到5分钟。

4.  能耗统计
每台PLC新增一个电量模块Haiwell S01AI,采集0–10 V功耗信号送入AI0,经YC8000-HW
以太网通讯处理器映射到Modbus 30001SCADA每小时把30001写入MySQL,月底自动生成Excel能耗报表,用于成本核算。

五、经验总结

通过YC8000-HW以太网通讯处理器这枚"小盒子",传统海为PLC顺利驶入以太网快车道,轮胎制造车间也在不更换核心控制器的前提下完成了数字化跃迁。事实证明,只要方案得当,老旧设备依旧可以焕发新活力,为制造业降本、提质、增效贡献可观的价值。

 