项目背景
华南某大型烘焙食品企业,2024 年启动柔性化小订单改造:一条 30 m 长的酥饼成型烘烤冷却包装生产线,需要把 2018 年投产的汇川 H5U-1614MT 机型 PLCEtherNet/IP 扫描器)与新引入的罗克韦尔 CompactLogix 5069-L320ER 控制器(同样运行 EtherNet/IP)做数据级联。由于两条网络 IP 网段冲突、扫描周期不同,且甲方严禁修改原有汇川 PLC 程序,最终决定在两网之间部署远创智控 YC-EIP-EIP协议转换网关,让网关同时扮演汇川侧的从站“AB 侧的从站,在毫秒级周期内完成 400 Byte 过程数据的镜像映射,实现零编程透明转发。

一、车间工艺与通讯痛点

1.  工艺节拍:汇川 PLC 负责面皮压延、成型、撒料;罗克韦尔 PLC 负责烤箱温控、金属检测、枕式包装。两机必须共享面皮长度”“烤箱实际温度”“金属检测 NG 信号 28 Real 型变量。

2.  网络现状:
汇川侧 192.168.1.0/24RPI 8 ms,已带 8 台伺服;
罗克韦尔侧 192.168.2.0/24RPI 10 ms,已带 4 台变频器、2 台视觉。

3.  限制条件:生产部要求 48 h 内完成割接,不能重启汇川 PLC,不能刷固件;信息部要求所有数据在 MES 可追溯,网关须支持 SNMP Web 诊断。

二、设备选型与拓扑

1.  网关型号:远创智控 YC-EIP-EIP工业智能网关

2.  10/100 M 网口,独立 MAC,内置 2 端口交换机,支持菊花链;
最大输入/输出各 1500 Byte,可组 1–4 EtherNet/IP 从站实例;
供电 24 VDC ±25%,功耗 < 3 W,工作温度 –40 ℃ ~ +75 ℃IP20 导轨安装;
提供 EDS 文件、Web 界面、SNMP MIBCSV 标签导出。

3.  其他硬件:
汇川 PLCH5U-1614MT,固件 V2.45,已配 EtherNet/IP 扫描器功能;
罗克韦尔 PLC5069-L320ER,固件 34.012Studio 5000 V35
交换机:赫斯曼 OCTOPUS 8M-EEC24 VDC 车载级;
线缆:CAT5e 屏蔽,M12 D-coded,长度均 < 30 m

拓扑示意:
汇川 H5U —(EtherNet/IP 从站)—> YC-EIP-EIP 工业级协议转换网关LAN1
YC-EIP-EIP
协议转换网关LAN2 —(EtherNet/IP 从站)—> 5069-L320ER
网关本体通过底部 DIN 导轨与交换机并排安装在控制柜右侧,24 VDC 由同一棵电源树供电,PE 端子与柜体铜排相连。

三、网关参数配置

1.  物理连接:LAN1 接汇川侧交换机,LAN2 接罗克韦尔侧交换机;上电后网关自检灯 RUN 常亮,LAN1/LAN2 灯闪烁。

2.  IP 设置:
‑ LAN1
(汇川侧):192.168.1.254/24,默认网关留空;
‑ LAN2
AB 侧):192.168.2.254/24,默认网关留空;
修改方式:按住 RESET 5 sWeb 界面开启,IE 浏览器输入 192.168.1.254,账号 admin/admin,在“Network”页分别写入。

3.  EtherNet/IP 从站实例:
实例 1LAN1 侧)对应汇川主站:
‑ Assembly Input 101
,长度 400 Byte
‑ Assembly Output 100
,长度 400 Byte
‑ RPI 8 ms
,优先级 5
实例 2LAN2 侧)对应罗克韦尔主站:
‑ Assembly Input 151
,长度 400 Byte
‑ Assembly Output 150
,长度 400 Byte
‑ RPI 10 ms
,优先级 5

4.  数据映射表(通过“Mapping” CSV 导入):
偏移 0–3:面皮长度(Real
偏移 4–7:烤箱温度(Real
偏移 8–11:金属检测 NG 计数(DINT

偏移 396–399:预留 CRC32DINT
网关默认 1:1 透明转发,用户亦可勾选线性变换”“高低字交换等选项。

5.  诊断与冗余:
开启 SNMPTrap 地址指向 MES 服务器 192.168.2.100
开启 Web 日志,保存 30 天;
双网口均支持 LLDP,方便赫斯曼网管软件绘制拓扑。

四、PLC 侧组态

1.  汇川 AutoShop V4.8.2.4
打开“EtherNet/IP 设备库,导入 YC-EIP-EIP工业级协议转换网关-V2.3.eds
新增从站,IP 192.168.1.254Input 101 400 ByteOutput 100 400 Byte
Input 映射到 %IW1000–IW1199Output 映射到 %QW1000–QW1199
下载后,在线扫描,从站状态字显示 0x00,通信成功。

2.  罗克韦尔 Studio 5000 V35
I/O Configuration 右键“Ethernet”→“New Module”→ 选择 YC-EIP-EIP协议转换网关-V2.3
名称:Gateway_EIPIP 192.168.2.254Input 151 400 ByteOutput 150 400 Byte
‑ RPI
10 msInhibit Time 0
自动生成标签 Gateway_EIP:I.Data[0–399]Gateway_EIP:O.Data[0–399]
下载后,Module Info 显示“Running”,无警告。

五、调试与验证

1.  连续 2 h ping 测试:网关双口丢包率为 0,延时 < 1 ms

2.  汇川侧强制 %QW1000 写入 Real 123.456Wireshark 抓包显示 8 ms 内到达网关,10 ms 内罗克侧标签刷新为 123.456,误差 0

3.  金属检测 NG 信号翻转测试:汇川 X15 上升沿网关罗克韦尔 DI 模块 5069-IB16 12 ms 内触发,满足停机 < 20 ms” 的工艺要求。

4.  MES 曲线:SNMP Trap 上报周期 30 s,数据完整,无丢点。

5.  48 h 老化:网关表面温升 18 ℃,柜内 45 ℃,未出现通信掉线。

六、经验总结

通过本次案例,远创智控 YC-EIP-EIP协议转换网关成功在 48 h 内完成汇川 H5U 与罗克韦尔 5069-L320ER EtherNet/IP 跨网段互联,帮助食品企业在不停产的前提下实现产能与质量双提升,为后续黑灯工厂奠定了坚实的通信基础。

 