在现代工业自动化系统中,多台PLC间实现稳定、可靠的实时数据交互至关重要,是实现集中监控、协同控制与智能管理的基础。传统有线通讯虽成熟可靠,但在复杂工况、移动设备或跨区域场景下面临布线成本高昂、灵活度受限及后期改造困难等挑战。
为此,采用基于Profinet工业协议的无线通信方案成为理想选择。该方案无需复杂布线,显著降低安装与维护成本,大幅提升系统部署灵活度与扩展性,尤其适应设备布局调整、旋转平台或布线不便的工业环境。通过工业级无线设备建立可靠连接,可在确保Profinet实时性与稳定性的同时,解决空间限制难题,为构建高能效、敏捷的现代工业网络提供强大支撑。
一、方案概述
本方案以西门子S7-1200和S7-200SMART PLC为例,在Profinet协议实现无线以太网自组网通讯。在本方案中采用了西门子PLC无线通讯终端——DTD418MB,作为实现无线通讯的硬件设备,用户无需更改程序。

二、测试设备与参数
西门子PLC型号:S7-1200 × 1台 & S7-200Smart× 1台
达泰欧美系PLC无线通讯终端——DTD418MB × 2块
主从关系:1主1从
通讯接口:RJ45接口
供电:12-24VDC
通讯协议:Profinet协议
传输距离:100米,1KM
三、接线方式
1.S7-1200 PLC与DTD418MB接线
用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入PLC的RJ45接口。

2.S7-200SMART PLC与DTD418MB接线
用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入S7-200SMART的RJ45接口。

四、S7-1200PLC参数配置
1.配置S7-1200

2.1200PLC的IP地址设置,建立一个PN链接

3.Main程序的编写
在通讯里面,做一个简单的IO对传程序

4. 安装GSD文件

最后将程序写入1200PLC里面
五、S7-200SMART PLC参数设置
1. SMART参数设置

2. 简单主程序的编写

3. 生产GSD文件

最后将程序写入200SMART里面
六、测试方法
2台PLC分别通过以太网线连接达泰DTD418MB无线通讯终端,将天线接好以后,给DTD418MB和PLC供电,我们可以给1号PLC的I点输入信号,我们会发现对应的2号PLC的Q点就有输出信号。同样的操作我们可以给2号PLC的I点输入信号,我们会发现对应的1号PLC的Q点就有输出信号。2台PLC之间是通过达泰DTD418MB无线传输完成数据交互。
楼主最近还看过


客服
小程序
公众号