独孤九剑,
近日,朋友的一台转盘式丝网印花机因为原机的控制器损毁导致无法使用,原厂家早已停产不能售后,没法找到我给改装维修,原机需要四轴输出,控制器用的是信捷60点PLC,我只擅长用三菱和台达,由于三菱的比较贵,所以采用了2块台达ES2,485通讯,在编程时遇见了奇怪的问题第一块PLC的梯形图程序采用步进触点指令运行是啥问题没有,可以编译
但是给第二块PLC编程时采用步进触点指令就出现了不能编译,弹窗报错,
改用中间继电器置位法就可以编译
至今没搞明白是啥问题,所以发帖请各位大师们研究一下。
楼主最近还看过