罗克韦尔PLC500PLC和AB触摸屏通过以太网处理器的通讯设置案例 点击:7 | 回复:0



远创智控

    SSI ļʱ
发表于:2025-10-31 14:24:44
楼主


拓扑图6-4远创-无logo 拷贝


一、改造背景

某国企电气车间负责牵引变流柜出厂前6小时老化测试,测试台架采用AB SLC 5/04 PLC1747-L542)作逻辑核心,通过DH-485总线与1747-UIC适配器连接,上位仅有一台PanelView 5502711-B5A2)单色触摸屏,用于设定电压、电流及显示温度曲线。随着产能提升,车间新增一条并行测试线,并计划将测试数据实时接入MES,实现无纸化追溯。然而SLC 5/04本体只有9-Pin DH-485口,无以太网口,无法与新PV Plus 6002711P-T6C20D)以及MES交换机直接互联;若把整套PLC换为CompactLogix,不仅投资大,还需重新做CE认证,影响交货节点。综合比较后,车间决定采用远创智控推出的YC8000-AB以太网通讯模块,让老PLC通过以太网与PV Plus及第三方MES同时通讯,实现老设备+新网络的低成本升级。

 

二、方案设计

1. 硬件拓扑

  • 主控PLCAB SLC 5/041747-L542+ 1747-M13内存模块,已带DH-485

  • 触摸屏1:旧PanelView 550,保留作为本地备份

  • 触摸屏2:新PV Plus 6002711P-T6C20D),带10/100M以太网口

  • 协议转换器:远创智控YC8000-AB工业以太网通讯模块,导轨安装,24VDC供电

  • 网络设备Hirschmann OCTOPUS 8M-EEC工业交换机,MES网段192.168.10.0/24

  • 上位机Dell OptiPlex 7090,安装FactoryTalk View      SE,用于数据归档

2. 接口连接

  • YC8000-AB工业以太网通讯模块“DH-485”端子直接并接在原有1747-UIC总线末端,波特率默认19.2kbps,站号设为3

  • YC8000-ABRJ45口接入交换机,IP设为192.168.10.38,子网掩码255.255.255.0,网关指向192.168.10.1

  • PV Plus 600 IP设为192.168.10.40,通过EtherNet/IP驱动访问YC8000-AB工业以太网通讯模块映射出的CIP实例

  • MES工作站通过Modbus-TCPYC8000-AB内置双协议栈)读取PLC寄存器,端口502

 

三、YC8000-AB工业以太网通讯处理器参数配置

1.  上电后,用USB-C口连接YC8000-AB,打开“YC Configurator”软件,选择“SLC DH-485→EtherNet/IP+Modbus-TCP”模板

2.  “DH-485 Station”页,填入SLC站号3,扫描长度32字,刷新周期10ms

3.  “EtherNet/IP”页,新建Assembly Instance 101,映射PLCN7:0–N7:3132整数到CIP地址%I101

4.  “Modbus-TCP”页,勾选“Zero Offset”,把N7:0–N7:31映射到40001–40032,保持寄存器类型03

5.  点击“Download”,模块重启后RUN灯常绿,COMM灯闪烁说明已和SLC完成数据交换

四、PV Plus 600画面组态

1.  打开FactoryTalk View Studio ME,新建项目“TestBench_2025”

2.  “Communication”下添加“EtherNet/IP”驱动,IP指向192.168.10.38CIP实例填写101,长度32

3.  建立标签:

·        Voltage_Set%I101:0/0–%I101:0/15→N7:0

·        Current_Set%I101:1→N7:1

·        Temp1%I101:2→N7:2

·        Start_Test%O101:0/0→N7:10/0

4.  画面放置Numeric InputBar GraphTrend,下载到PV Plus 600,重启后数据刷新周期<200ms,满足实时性要求

五、MES对接验证

1.  MES软件采用C#开发,通过NModbus库连接192.168.10.38:502

2.  定时读取40001–40008,获取电压、电流、温度、运行状态

3.  写入40020,下发测试批号PLC程序中把N7:20转存至ST10:0,供打印贴标

4.  Wireshark抓包显示,Modbus-TCP平均响应时间8ms,无丢包,满足MES 1s周期采样要求

六、PLC程序修改

由于YC8000-AB以太网通讯模块SLC侧完全透明,仅需在原有梯形图末尾增加一条MOV指令,把测试完成标志N7:11/0置位,即可同时被PV PlusMES读取,无需更改地址映射,减少停机风险。

七、经验总结

1.  远创智控YC8000-AB以太网通讯模块内置双协议栈,让SLC500一次升级即可支持EtherNet/IPModbus-TCP,兼顾HMIMES两种需求

2.  模块采用DH-485硬件接口,无需占用PLC槽位,对原系统零影响

3.  通过Web即可远程诊断,支持在线固件升级,后期维护方便

4.  案例表明,对于预算有限、停机窗口短的电气车间,采用协议转换器实现以太网最后一公里是经济、快速且可靠的解决方案

 