【求助】汇川 AM521 上位机 通过modbus tcp访问这个plc能实现吗? 点击:118 | 回复:2



QQ458751110

    
  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:138帖 | 1810回
  • 年度积分:46
  • 历史总积分:30113
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2025-10-20 13:59:25
楼主

汇川 AM521  inoproshop1.8编程软件,上位机(IFIX,WINCC等)通过modbus tcp访问这个plc能实现吗?
应该怎样给变量设定modbus 地址?



crown1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:134
  • 注册:2023年6月08日
发表于:2025-10-31 14:00:05
1楼

双击【网络组态】节点,在右侧网络设备列表中选择Ethernet网口

勾选【Modbus TCP从站】功能‌

点击【MODBUS_TCP(ModbusTCP本地从站)】进入设置界面


汇川AM521的Modbus地址与PLC内部地址存在固定映射关系

保持寄存器(4x区)用于映射变量地址

地址计算方式:PLC地址+1‌

%MW04000116位整数
%MW14000216位整数
%MW24000316位整数
%MW34000432位浮点


IFIX配置:

创建Modbus TCP驱动连接

设置PLC IP地址和端口号(502)

变量地址格式:4x+PLC地址(如%MW0对应40001)

数据类型需匹配(USHORT对应16位整数)‌



回复本条

    

QQ458751110

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:138帖 | 1811回
  • 年度积分:34
  • 历史总积分:30301
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2025-11-01 09:27:03
2楼

引用 "crown1" 的回复,发表在1楼
        内容: 双击【网络组态】节点,在右侧网络设备列表中选择Ethernet网口勾选【Modbus TCP从站】功能‌点击【MODBUS_TCP(ModbusTCP本地从站)】进入设置界面汇川AM521的Modbu...

在inoproshop里面声明的一些数组,结构变量,需要手动去做映射地址吗?

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师