消防安全关乎千家万户与经济社会发展,是平安建设的重要环节。工业厂区消防用水系统作为消防体系的关键组成,其完善程度直接决定火灾扑救效果——统计显示,93%的成功灭火案例依赖良好的消防给水条件,而81.5%的扑救失利源于供水不足。

image1 

项目背景

本次项目针对厂区消防站新增室外消防给水管道,开展流量及水压数据监测与管网优化。消防站不仅保障厂区安全,更辐射辖区重点项目,消防安全意义重大。

 

客户需求

需对新增室外消防管道的流量、水压进行实时监测,数据需传输至5公里外的中控室PLC柜,通过组态王界面实现可视化监控。由于监测点为新增且距中控室较远,有线方案存在施工周期长、成本高的问题,且现场无动力电源,因此无线解决方案

image2 

无线解决方案

核心难点与应对

针对项目特殊性,方案重点解决八大难点:

· 无动力电源:采用太阳能供电系统

· 设备供电需求:重新计算蓄电池容量,满足流量计供电

· 抗台风设计:优化太阳能板架设方式,提升抗风能力

· 日照条件限制:针对湛江雨季日均3小时有效日照,定制太阳能板尺寸

· 强干扰环境:适配钢厂复杂电磁环境

· 超距传输:实现5公里稳定无线通讯

· 数据精度:确保模拟量信号精准还原

· 防水防护:采用IP55等级防雨机箱,应对多雨天气

image3 

方案实施

采用远创智控YC-ETH-Bridge-300太阳能供电版无线模拟量传输装置

· 监测点安装发射端YC-ETH-Bridge-300,采集4路4-20mA流量/水压信号

· 中控室安装接收端YC-ETH-Bridge-300,将信号接入PLC系统

· 实现数据实时传输,保障值班人员通过组态界面远程监控

image4 

方案优势

1. 高效低成本:无需挖沟布线,1天内完成安装,大幅缩短工期

2. 操作简便:接入信号线即可使用,普通电工可完成安装

3. 安全可靠:全数字加密传输,通过ISO9001认证,数据稳定

4. 经济耐用50公里传输距离,无需插卡,无后期运营费用

5. 适配户外:太阳能供电解决无电难题,应对复杂气候条件

6. 专业保障20年工业现场经验团队提供技术支持与售后服务

后记

消防用水无线监测系统通过前端采集与无线传输的协同,实现水位、水压数据的实时监控,确保消防设施时刻待命。本次远创智控的无线数传通讯模块方案为该钢铁厂区构建了高效、可靠的消防用水监测体系,为厂区及辖区消防安全提供坚实保障。