气体报警仪的模拟量输出信号是4-20mA但是AE08的模拟量设置是0-20mA,200smart用块指令S_ITR反馈写0-27648还是5530-27648 ?  还是需要其他的转换?求指点



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10408回
  • 年度积分:817
  • 历史总积分:54698
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2025-09-01 13:24:26
1楼

workpicture1.JPG


HAVE FUN!

回复本条

mo2016

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2016年1月13日
发表于:2025-09-01 15:18:27
2楼

5530-27648,最高就是输入的最高,最低就是你仪表的低位的值