一.行业痛点与需求背景
在工业自动化领域,西门子S7-200系列PLC凭借其稳定可靠的性能,长期以来在中小型自动化控制场景中占据重要地位,广泛应用于各类生产设备、能源设施的控制环节。然而,随着工业4.0理念的深入推进和企业数字化转型的加速,S7-200系列PLC逐渐暴露出一个关键短板——缺乏原生以太网接口,这使其难以接入现代工业以太网通讯网络,无法满足远程监控、数据采集和集中管理的需求。
某大型能源集团下属的分布式能源站便面临着这一典型问题。该能源站采用多套西门子S7-200PLC(具体型号为CPU226CN)负责不同区域的配电设备、变频系统和能耗监测仪表的控制与数据采集。由于S7-200PLC仅配备RS485通讯口(9针接口),长期以来只能通过PPI协议与本地触摸屏进行有限的数据交互,存在以下突出问题:
1. 数据孤岛严重:各区域的S7-200PLC自成体系,数据无法集中上传,管理层难以实时掌握整体能源运行状态。
2. 远程维护困难:设备故障需技术人员到场排查,增加了运维成本和停机时间。
3. 系统扩展受限:无法与新建的基于西门子S7-1500PLC的中央控制系统实现数据互通,形成新旧系统的技术鸿沟。
4. 多品牌设备兼容问题:能源站后期引入的第三方触摸屏(如威纶通MT8102iE)与S7-200PLC的通讯配置复杂,稳定性欠佳。
为解决上述问题,该能源站亟需一种能够将S7-200PLC接入以太网的解决方案,实现与S7-1500PLC的实时数据交互,并支持上位机监控系统的集中管理,同时需保留原有触摸屏的本地操作功能。经过多方调研与测试,最终选择了远创智控PPI-ETH-YC01Plus直通型以太网通讯处理器作为核心转换设备。
二.解决方案与设备选型
核心设备选型
1. 主控制器
o 原有设备:西门子S7-200PLC(CPU226CN,6ES7216-2BD23-0XB8),负责各区域能源设备的逻辑控制与数据采集。
o 新增设备:西门子S7-1500PLC(CPU1511-1PN,6ES7511-1AK02-0AB0),作为中央控制系统的主控制器,实现全局数据汇总与协调控制。
2. 通讯转换设备
o 远创智控PPI-ETH-YC01Plus直通型以太网通讯处理器:作为S7-200PLC与以太网的桥梁,支持PPI协议与ModbusTCP/IP协议的双向转换,其9针接口可同时连接S7-200PLC和第三方触摸屏,实现数据的并行传输。
3. 人机交互设备
o 原有设备:威纶通MT8102iE触摸屏,通过PPI协议与S7-200PLC进行本地数据交互。
o 新增设备:西门子TP1700精智面板(6AV2124-1GC01-0AX0),用于中央控制室的本地监控。
4. 上位机系统
o 采用西门子WinCCV7.5组态软件,部署于工业服务器(戴尔PowerEdgeR740),实现全系统的远程监控与数据管理。
5. 网络设备
o 西门子SCALANCEXB005交换机(6GK5005-0BA10-1AA3):构建工业以太网通讯网络,实现各设备的网络互联。
o 工业级光纤收发器(赫斯曼RS20-0800M2M2SDAEHC):用于远距离网络传输,保障通讯稳定性。
三.系统架构设计
该能源管理与远程监控系统采用三层架构设计:
1. 现场控制层:由S7-200PLC(CPU226CN)、远创智控PPI-ETH-YC01Plus网关模块和威纶通触摸屏组成。S7-200PLC通过9针RS485接口与PPI-ETH-YC01Plus模块连接,同时该模块的9针接口通过分支线路连接威纶通触摸屏,实现本地操作与数据采集的并行处理。
2. 中央控制层:以西门子S7-1500PLC(CPU1511-1PN)为核心,通过工业以太网与各现场控制层的PPI-ETH-YC01Plus模块建立通讯连接,实现对分布式能源设备的集中监控与协调控制。
3. 监控管理层:由WinCC上位机系统和西门子TP1700精智面板组成,通过以太网与S7-1500PLC进行数据交互,实现全系统的实时监控、数据存储、报表生成和远程控制功能。
系统架构的关键在于PPI-ETH-YC01Plus模块的"直通型"设计——该模块不仅能将S7-200PLC的PPI协议转换为以太网协议,还能通过其9针接口同时支持第三方触摸屏的PPI协议通讯,无需在PLC端进行复杂的协议转换配置,完美解决了新旧设备兼容和数据并行传输的问题。
四.详细实施过程
硬件安装与接线
1. PPI-ETH-YC01Plus模块与S7-200PLC的连接
o 使用远创智控专用的PPI通讯电缆(YC-PPI-03),一端连接S7-200PLC的9针RS485接口(引脚定义:3-Data+,8-Data-,5-GND),另一端连接PPI-ETH-YC01Plus模块的"PLC"接口。
o 模块的电源接口接入24VDC电源(由能源站的直流电源柜提供,确保电压稳定)。
2. 触摸屏与PPI-ETH-YC01Plus模块的连接
o 威纶通MT8102iE触摸屏通过其RS485接口(引脚定义:2-Data+,3-Data-,5-GND)连接至PPI-ETH-YC01Plus模块的"Touch"接口,采用标准屏蔽双绞线,长度控制在10米以内,避免信号干扰。
3. 以太网网络组建
o PPI-ETH-YC01Plus模块的以太网口通过超五类工业以太网电缆连接至SCALANCEXB005交换机。
o S7-1500PLC的PROFINET接口、WinCC服务器的网卡和TP1700精智面板的以太网口均通过工业以太网电缆连接至同一交换机,形成星型网络拓扑。
o 对于距离超过100米的区域(如室外配电房),通过赫斯曼光纤收发器进行信号转换,采用单模光纤传输,保障通讯稳定性。
模块参数配置
PPI-ETH-YC01Plus模块的参数配置通过远创智控提供的"YC-ETH-Config"软件完成,具体步骤如下:
1. 模块搜索与连接:将电脑通过以太网电缆直接连接至PPI-ETH-YC01Plus模块,打开配置软件,点击"搜索设备",软件自动识别模块并显示其默认IP地址(192.168.1.100)。
2. 网络参数设置:根据能源站的工业以太网规划,将模块IP地址修改为192.168.0.10(子网掩码255.255.255.0,网关192.168.0.1),与S7-1500PLC(IP:192.168.0.2)和上位机(IP:192.168.0.100)处于同一网段。
3. PPI协议参数配置:设置模块与S7-200PLC的通讯参数,包括波特率(9600bps,与S7-200PLC默认波特率一致)、数据格式(8位数据位,1位停止位,无校验)和PLC地址(2,与S7-200PLC的PPI地址对应)。
4. ModbusTCP参数配置:启用模块的ModbusTCP服务器功能,设置设备ID为1,选择数据映射模式为"自动映射",模块自动将S7-200PLC的V区寄存器映射为ModbusTCP的保持寄存器(例如V0.0映射为40001,V1.0映射为40002等)。
5. 保存与重启:完成参数配置后点击"保存设置",模块自动重启并应用新配置,配置软件显示"设备配置成功"。
S7-1500PLC的通讯配置
在TIAPortalV16软件中完成S7-1500PLC与PPI-ETH-YC01Plus模块的通讯配置:
1. 硬件组态:在项目中添加S7-1500PLC(CPU1511-1PN)和SCALANCEXB005交换机,设置PLC的IP地址为192.168.0.2。
2. ModbusTCP客户端配置:
o 在PLC的设备视图中添加"ModbusTCPClient"功能块(MB_CLIENT)。
o 配置MB_CLIENT的参数:远程服务器IP地址为192.168.0.10(PPI-ETH-YC01Plus模块的IP),端口号502,从站地址1。
o 编写数据读写逻辑:通过MB_CLIENT功能块周期性读取S7-200PLC的V区数据(如V0.0-V100.0对应的Modbus地址40001-40101),并将控制指令写入指定寄存器(如V200.0对应的40201)。
3. 数据处理:在OB1组织块中编写数据处理程序,将从S7-200PLC读取的能耗数据(电流、电压、功率等)进行转换和标准化处理,存储至PLC的过程数据块(DB1)中,供上位机系统调用。
上位机与触摸屏配置
1. WinCC上位机配置:
o 在WinCCV7.5中创建与S7-1500PLC的连接,采用S7协议,IP地址192.168.0.2。
o 组态监控画面,包括能源站总览、各区域能耗监测、设备运行状态、报警信息等。
o 建立变量连接,将S7-1500PLC数据块(DB1)中的能耗数据和设备状态变量映射至WinCC变量。
o 配置历史数据归档和报表系统,设置数据采样周期为1分钟,生成日/周/月能耗报表。
2. 触摸屏配置:
o 威纶通MT8102iE触摸屏:通过EasyBuilderPro软件配置与S7-200PLC的PPI通讯,设置波特率9600bps,PLC地址2,组态本地操作画面(如手动/自动切换、参数设置、故障复位等)。由于PPI-ETH-YC01Plus模块的直通功能,触摸屏与PLC的通讯不受以太网转换的影响,保持原有操作逻辑不变。
o 西门子TP1700精智面板:在TIAPortal中配置与S7-1500PLC的PROFINET连接,组态中央控制画面,实现对全系统的集中监控与操作。
五.系统功能与运行效果
主要功能实现
1. 数据采集与集中监控:通过PPI-ETH-YC01Plus模块,S7-200PLC的实时数据(如各回路电流、电压、功率因数、开关状态等)经以太网传输至S7-1500PLC,再由WinCC上位机系统进行集中展示,管理人员可在中央控制室实时掌握各区域的能源运行状态。
2. 远程控制与参数修改:上位机系统可通过S7-1500PLC向S7-200PLC发送控制指令(如远程启停设备、调整运行参数等),指令经PPI-ETH-YC01Plus模块转换为PPI协议后传递给S7-200PLC执行,实现远程运维。
3. 本地与远程操作并行:威纶通触摸屏通过PPI-ETH-YC01Plus模块的9针接口保持与S7-200PLC的本地通讯,操作人员可在设备现场进行操作,同时不影响远程监控系统的数据采集与控制,实现"本地-远程"双操作模式。
4. 报警与故障诊断:系统可实时监测设备运行状态,当出现异常(如过流、过压、设备故障等)时,S7-200PLC将报警信息经以太网传输至S7-1500PLC和上位机,触发声光报警并记录报警时间与原因,便于快速故障定位。
5. 能耗分析与报表:WinCC上位机系统对采集的能耗数据进行统计分析,生成能耗趋势曲线和报表,为能源管理提供数据支持,帮助企业优化能源配置,降低能耗成本。
六.运行效果与效益分析
系统投入运行后,实现了以下显著效果:
1. 通讯稳定性:PPI-ETH-YC01Plus模块表现出优异的稳定性,平均无故障运行时间(MTBF)超过10,000小时,数据传输延迟控制在50ms以内,满足实时监控需求。
2. 操作便捷性:通过以太网通讯,技术人员可在办公室远程访问S7-200PLC,进行程序下载、在线监控和故障诊断,无需频繁往返现场,运维效率提升60%以上。
3. 系统兼容性:模块完美支持威纶通触摸屏与S7-200PLC的通讯,无需修改原有触摸屏程序,保护了企业的既有投资,同时实现了与S7-1500PLC和WinCC系统的无缝集成。
4. 能源管理水平提升:通过集中监控与数据分析,该能源站的能源利用率提升了8%,年节约能源成本约15万元;设备故障响应时间缩短了50%,减少因停机造成的损失约20万元/年。
5. 扩展灵活性:基于以太网的通讯架构为未来系统扩展预留了空间,后续可方便地接入更多S7-200PLC或其他品牌的自动化设备,实现全厂区的能源一体化管理。
七.总结与展望
远创智控PPI-ETH-YC01Plus直通型以太网通讯处理器在该能源站的应用,成功解决了西门子S7-200PLC缺乏以太网接口的行业痛点,通过简单可靠的方式实现了与S7-1500PLC及上位机系统的通讯,同时保留了第三方触摸屏的本地操作功能。该方案具有以下特点:
1. 经济性:无需更换大量在用的S7-200PLC,通过低成本的通讯模块实现系统升级,降低了改造费用。
2. 易用性:模块配置简单,无需复杂的编程知识,安装调试周期短(整个系统从安装到投运仅用7天)。
3. 兼容性:同时支持PPI协议和ModbusTCP/IP协议,兼容多品牌设备,适应复杂的工业现场环境。
4. 可靠性:工业级设计,抗干扰能力强,适应宽温、潮湿等恶劣环境,保障系统稳定运行。
随着工业物联网技术的发展,该方案还可进一步扩展——通过在WinCC上位机系统中集成MQTT协议网关,可将能源数据上传至云端平台,实现更高级的数据分析与远程运维。远创智控的PPI-ETH-YC01Plus模块为老旧设备的数字化改造提供了一种高效、经济的解决方案,在工业自动化领域具有广泛的应用前景。
更多详细内容或具体配置过程可咨询羽工
楼主最近还看过