1.启用控制器闭环的时候要注意:
在打开ENCODER_SERVO后,打开servo之前要完成一次ATYPE从0到4的切换,这样才可以正常打开控制器闭环的功能。

2.启用控制器闭环同时还需要:
打开单轴使能axis_enable,这样才能保证控制器闭环的正常启用。

3.为保证控制器闭环功能的完全关闭:
在关闭ENCODER_SERVO后需要完成一次ATYPE从0到4的切换,这样才能保证控制器闭环功能完全关闭。