晨控CK-FR12与欧姆龙NX系列PLC配置EtherNet/IP通讯连接操作手册 点击:3 | 回复:0



晨控智能-RFID

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:141
  • 历史总积分:971
  • 注册:2024年5月15日
发表于:2025-04-22 15:15:05
楼主


晨控CK-FR12系列作为晨控智能工业级别RFID读写器,支持大部分工业协议如RS232、RS485、以太网。支持工业协议Modbus RTU、Modbus TCP、Profinet、EtherNet/lP、EtherCat以及自由协议TCP/IP等。

图片 (1).png

本期主题:围绕CK-FR12产品的EtherNet/IP通讯协议与欧姆龙PLC进行通讯配置说明。

0、准备阶段

RFID读卡器配置软件:RFID_TOOL

编程软件:Sysmac Studio

RFID读写器:CK-FR12-E01

PLC:欧姆龙NX系列PLC

通讯协议:Ethernet/IP

连接方式:以太网

图片 (2).png

 

配置设置:
1、连接设备

打开配置软件,搜索设备后,

选择设备连接

图片 (3).png

2、设置映射内存

在配置中设置映射内存128

点击保存,断电重启读卡器配置完成

图片 (4).png

通讯设置:

1、新建变量

打开欧姆龙程序,在全局变量中新建两个128的数组

分别将网络公开设置为输入和输出,作为读卡器的输入输出

图片 (5).png

2、进入EIP配置

在上方工具,点击EtherNet/IP连接设置

双击需要连接的plc设置

 

图片 (6).png

3、建立标签组

在标签组右上角点击全部注册

选择刚刚新建的两个数组变量,点击注册

图片 (7).png

4、添加ESD文件

右键工具箱空白处

点击显示EDS库,在库中添加设备eds文件

图片 (8).png

图片 (9).png

5、添加连接

点击工具箱加号“+”。

输入节点地址(案例以读卡器设备ip为192.168.1.80)

型号名称:选择刚刚添加的eds文件。

修订版:1

点击添加

右键加入的设备,点击添加连接

填写输入输出,大小字节填写为128,选择刚刚添加的标签组

图片 (10).png

6、下载配置

点击在线,连接PLC

点击下方的传送到控制器,将配置下载至PLC中,即可连接完成

图片 (11).png

7、功能块使用操作说明

1)功能块说明

图片 (12).png

图片 (13).png

2)写操作例子

1先将数据写入写数据块中

2触发写入操作

3等待操作完成置位,即数据写入到标签完成

图片 (14).png

3)读操作

1触发读取操作

2等待读取操作完成

3读取完成后在读数据块中取读取到的数据

图片 (15).png