【正运动技术】EtherCAT总线节点顺序错误问题(一) 点击:34 | 回复:0



正运动技术

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:351帖 | 352回
  • 年度积分:96
  • 历史总积分:1096
  • 注册:2020年9月10日
发表于:2025-04-21 15:15:43
楼主

问题现象:在带有总线分支器的网络中,改变了分支器其中一路接入的总线模块(添加或者减少),轴号顺序发生变化。


可能原因:分支器本质上仍属于串联网络。


image.png


排查方法:将接入的驱动器或其他模块放到最后面,或者在总线初始化时使用数组存储好每个分支器节点的轴号,初始化时指定轴号通过数组里面的数据分配轴号。或者使用最新的软件RTSys来进行配置。(推荐使用RTSys配置的方式,会更加灵活,可以配置轴与IO参考下面附件的RTSYS总线配置教学)


正在下载,请等待……
下载附件需0积分!